10千伏变压器耐压打多少
变压器试验标准干式
10千伏变压器
交流
耐压
是
多少
?
答:
变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是
每相50千伏
,时间为3至5分钟。
10kV
变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
这个和变压器的电压等级有关,
一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏
。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 可以参看GB1094.3 zhangtd168 | 发布于2012-10-18 举报| 评论 0 0 这个国家有规定 710037197as | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 其他1条回答 为您推荐: 变压器交...
10千伏变压器
高低圧绝缘水平各是
多少
答:
如果是10kV/0.4kV的油浸式配电变压器,
其绝缘水平为LI75AC35/AC5 即10kV侧工频耐压35kV
,雷电冲击75kV.0.4kV侧工频耐压5kV 干式变压器的高压侧绝缘水平一样,低压侧的工频耐压为3kV.
10千伏变压器
和10千伏电机 直流
耐压
试验升到
多少
伏
答:
额定电压*√3=最大电压。10KV线路最大电压为17.32KV。考虑到+10%允许误差,
直流耐压最少30KV
。
10千伏
1250kVA
变压器耐压
升到2万2千伏,电流1.8A正常吗?
答:
10kv交流
耐压
试验要到3.5万伏,2.2万伏出现泄漏电流说明绝缘不是很好,如果电压能继续升高还是要升到额定试验电压,并坚持5分钟以上,如果电流不变化那基本不影响送电,但后续需要进一步检测,如果电压升不上去或者电流继续变化则说明
变压器
绝缘已破坏。
变压器
高压侧电压多高才安全呢?
答:
如果这个线路是为一台高压侧为
10千伏
的
变压器
输电,那么为了保证输电线路的安全,这个输电线路在设计、架设施工时、
耐压
测试试验时,应使其即使遭受13(高30%)千伏的电压也不至于损坏。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就...
小区
10千伏变压器
降压到
多少
呀
答:
一般降压到400V(就是我们常说的380V,但考虑压降,一般高点)
变压器
多久做一次预防性检查?
答:
(2)交流
耐压
试验 6千伏、
10千伏
和400伏的
变压器
分别用21千伏、30千伏和4千伏电压进行交流耐压试验,试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。(3)绕组直流电阻 630千伏安以上的变压器,经折算到同一温度下的各相绕组电阻值,不应大于三相平均值的2%,与以前测量结果比较,相对变化也不应大于2%。630...
10千伏变压器耐压
电流不能超过几安
答:
国标对10KV等级
变压器
绕组进行工频
耐压
试验的泄漏电流值没有规定 也不以其大小作为绕组是否通过试验的判据