44问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电抗器接线实物图
10KV并联
电抗器
的底部为什么要连着,而且不接地
答:
10KV
三相并联
电抗器
由三个独立的电抗器组成,三个电抗器一段接在线路上,三个电抗器另一端连接在一起并联。但由于10KV是不接地系统,所以这并联段不能接地。
35KV用户变电站的10KV侧电容器柜内加装
电抗器
,其作用是什么?
答:
220kV、110kV、35 kV、10kV电网中的
电抗器
是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。 超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括: 1) 轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。 2) 改善长输电线路上的电压分布。
10kv
电抗器
哪家好?
答:
10kv
电抗器
较好的有上海苏顿电气有限公司、上海帝森克罗德电力技术有限公司、上海鹏豫实业有限公司、台州市黄岩宏业变压器厂、上海泰鹤机电科技有限公司。1、上海帝森克罗德电力技术有限公司 上海帝森克罗德电力技术有限公司是高低压电力补偿,滤波装置,电弧光保护系统的优良生产制造厂家,提供全新的KLD-BKT14-...
为什么
电抗器
只装在10KV电路以下?为什么电抗器只装在电缆上而不装在架 ...
答:
1、在发电厂中,电缆供电的线路一般都是线路较短的以发电机电压供电的直配负荷,阻抗小,短路电流大,常超过断路器的分断能力,或者需选用的断路器分断能力很大,而实际负荷很小,串接
电抗器
后,可选分断能力比较小的断路器。2、架空线路的阻抗要比电缆线路阻抗大的多,通常也比较长,短路电流较小,...
简述220千伏、110千伏、
10千伏
配电装置的形式及其优缺点?
答:
三层式是将其所有电器依其轻重分别布置在各层中,具有安全、可靠性高,占地面积少等特点,但结构复杂,造假高,检修和维护不方便;二层式是将断路器和
电抗器
布置在第一层,将母线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层,与三层式相比,它的造价较低,运行维护方便,但占地面积有所增加;单层式占地面积...
请问各位大神三相垂直叠装的
电抗器
安装距离是多少?10KV干式空芯电抗器...
答:
通常情况下,对地面、对天棚不小于0.5倍
电抗器
的直径(>0.5D),四周墙壁离电抗器的中心不小于1.1倍电抗器的直径(>1.1D),另外,平装时,相间距离不小于1.7倍电抗器的直径(>1.7D),在上述范围内不得有大的金属导体或闭合回路,否则,将有较大的涡流效应。
请问: 10KV高压电容串联
电抗器
,串电容前端和串电容后端主要区别是什么...
答:
串电容前端和串电容后端对电性能都是一样的,区别是串联前端对
电抗器
耐压要求高,串联后端对电抗器耐压要求低。
10KV
电抗器
和短路器如何选择?
答:
以利开关设备顺利有效的切除故障。②情况分析:负载短路,此时应考虑主变内阻和限流
电抗器
内阻,主变的感性内阻和你短路不短路也没关系,10kV1500A6%的电抗内阻是0.231Ω,如果限流电抗器和断路器在14000kW负荷短路时运行时是正常的,那他在7000kW负荷短路时运行肯定也是正常的。
10KV空心
电抗器
底座要不要接地
答:
安装的基础会有金属板预埋的,
电抗器
金属的底座就直接连接在预埋好的金属板上的,但底座上会绝缘磁瓶的,使电抗和地保证一定的绝缘的
题目:110KV降压变电所电气一次部分设计
答:
1. 你先画个主
接线图
啊,基本框架是110kV单母分段,分别带两主变为10kV,10kV段也是单母分段,所有馈电出线直接挂在两段10kV母线上就可以了。2. 选择设备的话,你把短路电流计算了,得出的数据就可以选择了,也可以进行设备的检验。3. 配电装置设计:也就是画图,你选的设备是室外的还是室内的...