44问答网
所有问题
当前搜索:
100千瓦用多大电缆380v4芯
100kw用多大电缆
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜
芯电缆
经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,三相四线的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100千瓦用多大的电缆线
?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
亲,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*380*0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。【回答】
100千瓦用多大电缆380v
答:
需要95平方的电缆线
。计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数0.85)
100
个
千瓦要用多大
的三相
四
线
电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
100kw用多大
的
电缆
答:
三相
380V
,
100KW要
采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜
芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100千瓦用多大电缆380v
答:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,
电缆
最近的规格为25mm^2 所以...
100
个
千瓦要用多大
的
电缆
,三相四线的
答:
1000W/380V=2.6A*100kw=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)...
100kw380v用多大电缆
答:
正常需要配置35平方的铜
芯电缆
,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是1787安,所以最好配置95平方的铜心电线,因为它能够负载231安的电流,这样才能够保证用电安全。
电线电缆
使的时候,还需注意它的温度问题,不能高于它日标准长期允许工作的温度范围。同时,在连接时一定要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kw用多大的电缆380v
100千瓦三相用多粗电缆
三相四线100kw用多大电缆
100kw三相电用多大电缆
100千瓦用多大铜芯三相电缆
100千瓦380用多粗电缆
100千瓦要用多大的电缆线
总功率100kw380v用
100千瓦三项电如何选电缆