1000千瓦用多大变压器容量
1000千瓦用多大变压器
?
答:
需要用1250kVA的变压器
,负载的功率因数是0.8,变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的...
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
答:
选择
变压器容量
:1.装见容量,2.负荷性质,3.需用系数,4.裕度,5.中长期规划等综合考虑。如果装见容量
1000kw
,减性负荷动力为主,力率0.8以上,单机最大容量为250kw,同时率0.7,负荷稳定根据市场经济无扩容可能,选择S=(1000/0.8)*0.7=875kw,可选择1000kvA油浸式配变。如果干式或非晶态新...
一千千瓦用多大变压器
答:
一般考虑变压器运行在70%负荷时是最经济的,1000/0.7=1408;考虑功率因数,考虑增容、过负荷,
建议采用1500kVA的变压器
;
一千千瓦
的功率
需要多大
的
变压器
?
答:
这个一千瓦的负载功率的工作状态基本都是运行在满载功率情况下,
应该配备一个一千瓦(伏安)的变压器
,负载如果是很轻松,只是在偶然时段满载运行,是这种情况,配备一个一千瓦的就可以了。
1000千瓦要
配
多大
的
变压器
?
答:
只有1250KVA的最合适
,按照负载率百分之八十到八十五计算,可以带1000多千瓦功率。
1000KW
功率要
用多大变压器
答:
应根据现场实际情况选择
变压器容量
更为合理。1.负荷性质,2.单台最大功率设备,3.同时率,4.年梯增,5.市场需求变化,6.中长期规划等综合选择800kvA—1600kvA之间。假如阻性负荷为主,动力最大单台电动机55kw,同时率0.7,市场需求隐定近期无增容,可选油浸式800kvA变压器能满足要求。
1000千瓦
负载
要多大
的
变压器
答:
如果
1000KW
负载是设备
容量
,就选1000KVA
变压器
即可。因为负载并不是同时使用,假如同期系数为0.8,而变压器实际负载为容量的80%,则1000KW*0.8/80%=1000KVA。
总负荷
1000千瓦
的工地 要
用多大
的
变压器
, 电缆
需要多大
的如何布局,电 ...
答:
1、如是建筑工地,总负荷
1000千瓦
,各种负载的同时使用系数选0.7,变压器经济运行容量是0.7,
变压器容量
=
1000KW
*0.7/0.7=1000KVA。2、1000KVA变压器高压侧电流 I1 =1000KVA/(1.732*6KV)=96A。综合考虑各种不利因素,建议选择YJV22-3*50-10KV高压电缆。变压器低压侧电流 I2 =1000KVA/(1.732*...
1000KW
功率要
用多大
的
变压器
答:
最起码你要给个条件,即你的
变压器
铁心舌宽!然后用功率开平方X1.1等于铁心面积,即1000开平方=31.6然后用31.6除以舌宽得出叠厚这个就是你的变压器体积了!线圈计算:45除以铁心面积除以导磁率=每v的匝数 你的
1000KW
是什么概念?是总装机
容量
吗?一般来说,设备同时利用率是0。7左右,设备的功率...
1000千瓦
和1000千伏安是什么关系
答:
1000千瓦
是有功功率功率,电动机功率
1000KW
1000千伏安是容量,
变压器容量
1000KVA,它包含有功功率和无功功率,因为只有纯阻性的负载功率因数是1,感性负载和容性负载都不是1,一般变压器的负载率取百分之八十五左右,1000KVA也就是可以带850KW左右的负载。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉