100kw用多大电缆
?
答:
100KW
设备需要用70平方毫米的
电线
。根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。
三相380伏
100千瓦用多大电缆
答:
可以采用3x70+1x25mm²
铜芯电缆
。计算过程:1、求三相380V负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量...
功率
100Kw
380V
需要
布
多大
的铜线?
答:
埋地敷设)。选择过程:1、求出负载的电流
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A选择
铜芯电缆
的截面积(以常见VV22型铜芯电缆为例)由上表可知,在空气中敷设 3x95平方铜芯电缆的载流量是230A>190A 埋地敷设 3x70平方铜芯电缆的载流量是236A>190A 所以上述电缆可以选择。
100kw要用多大
的
电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。
100KW
按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的
铜芯
线,95
电缆
载流量...
100kw要用多大
的
电线
计算如下:根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)根据下面的电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方...
100千瓦用多大
的线?
答:
100KW
设备需要用70平方毫米的
电线
。根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。
100千瓦要多大电缆
答:
以
铜
导线为例,k为0.0175,Vm为70°C。带入公式 A=263/(0.0175×70) 可得到A≈2.1平方毫米。因此,这需要一根截面积为≈2.1平方毫米的电缆(
使用电缆
表可得知常用导线的允许电流等信息)。综上所述,要确定
100千瓦
的能源传输所需的电缆大小,需要考虑功率、电压、电流、电缆长度、
电线
电阻等多个...
请问
100KW
用量三相四线
需要多大电线
和开关最好有计算公式?
答:
三相380V,
100KW要
采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的
铜芯电缆
。计算:1、100KW的工作最大电流(功率因数取0.8)100kW/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
总功率
100kw
三相四线要
用多大
的铜线?
答:
