44问答网
所有问题
当前搜索:
10g409图集41至43页接桩
请问混凝土预制管桩,
桩
顶标高低了40公分时可以焊接起来吗?
答:
混凝土预制管桩,
桩
顶标高低了40公分。如若允许焊接,只有40公分,该处理方案不佳。我认为还是降低承台为佳。
...有3根PHC管桩打深了30米左右?除了
接桩
没别的办法吗?
答:
很负责任地告诉你有
图集
可以参考,国家建筑标准设计图集《预应力混凝土管桩》
10G409
,第
43
业:“
桩
顶标高低于承台设计标高时,应优先考虑降低承台设计标高,当两者相差标高少于2倍桩径时,可按本图施工”。这个图集内容很全,很详细,但是这个东西也要稍微沟通一下,比较图集的原话是“应优先考虑”。另外,...
管桩
接桩
用什么方法
答:
管桩
接桩
方法有端板焊接法和机械连接法两种,在管
桩图集
上有具体的介绍和图纸尺寸。接桩是指由于一根桩的长度达不到设计规定的深度,所以需要将预制桩一根一根的连接起来继续向下打,直至打入设计的深度为止。将已打入的前一根桩顶端与后一根桩的下端相连接在一块的过程。单节桩打到地下还未达到设计深度...
预应力管桩
接桩
采用那本
图集
答:
10G409图集
10G409
PHC 500A
接桩
钢筋笼用多大?
答:
高强度预应力管桩Φ500的壁厚125mm,内空250mm ,填芯螺旋钢筋笼外径220mm。
接桩
外壁预埋铁上施电焊。
预应力管桩的抗拔承载力怎么计算
答:
单
桩
承载力设计参数表1 根据本工程的特点,通过对比后,最终确定抗拔桩采用PHC500AB100-27,参考
图集
为《预应力混凝土管桩》(图集号
10G409
)。2PHC管桩抗拔设计 2.1土体提供的竖向抗拔承载力计算 根据表1,桩端持力层为⑦1层砂质粉土,可得出PHCAB500管桩单桩抗拔承载力设计值Rtd=680kN。2.2桩身...