44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv三相线之间的距离
郭老师帮帮忙,
10KV
高压最短相间
距离
是多少呢?
答:
10KV中压配电设备,
国标中要求是带电部分的绝缘间距是125mm
,注意:是带电部分的净间距。你说三个接线柱间距是100mm,我理解是指中心距。即使不是中心距,间距也不够。但是,一般情况下是不会击穿的。如果是接线柱上没有尖锐之处,要想相间击穿,少说也得30KV以上电压才可能:指的是正常使用环境。...
1
10kV
、35kV、
10kV
、6kV线路安全
距离
答:
低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离
10KV最小垂直距离3.0米
35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 500KV最小垂直距离9.0米 800KV最小垂直距离15米 (2)导线...
架空
线三相
相间
距离
答:
架空线三相相间最小距离3m
。安全越远越好。距离地面应居民区6.5米非居民区5米高压线的垂直安全距离(国家标准)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离10KV最小垂直距离
3.0米
。
10KV
高压线路和220v或者380V低压
之间的距离
是多少?能否交叉?
答:
10
kV架空绝缘电缆线路导线与电杆、拉线或构架间的净空距离不应小于0.2 m
。 带电部分与接地部分的最小间隙,在海拔高度1000 m以下的地区10 kV为0.4 m;对操作人员需要停留工作的部位,应增加0.3~0.5 m。高压线:根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输...
...或者
三相
电源线 间距标准是多少?电压等级不同
线的
间距也会不同,求...
答:
10KV电机接线柱之间不宜低于20厘米
;还要重视灭弧工作;380V接线柱之间没有具体要求,只要方便接线就能满足要求。故障原因多数是接线绝缘板或电机绝缘不良。
十千伏离房屋的安全
距离
是多少
答:
十千伏高压
线距离
楼房要6.5米。导线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-
10KV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米。35~1
10KV
线路通过居民...
10万伏高压电离地面安全
距离
答:
高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离
3.0米
35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 ...
高压线的三根线分别是什么线
答:
高压线有不同的电压等级(线电压):6kv,
10kv
,35kv,1
10kv
,220kv等。三根线分别是ABC三根
相线
,三根
线之间
是线电压。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35KV、1
10KV
、220KV、330KV、500KV、750KV等。其中110KV、330KV多用于北方地区。一般称220千伏以下的输电电压叫做高压输电,330到750千...
10kV
设备对建筑物、树木、地面的安全
距离
答:
高压电气设备:对地电压在
10KV
,35KV,110KV,220KV及以上者;低压电气设备:对地电压单相为220KV,
三相
为380KV 2.导线和建筑物
之间的
安全
距离
(1)导线与建筑物之间的最小垂直距离 35KV最小垂直距离4.0米 66KV—110KV最小垂直距离5.0米 154KV—220KV最小垂直距离6.0米 330KV最小垂直距离7.0米 ...
10kV
高压电缆与壳体
距离
问题。
答:
热缩部分与壳体距离
之间的距离
无特殊要求。您想想在电缆的喇叭口处,
三相
相间是相互靠在一起的,相间距离也达不到125。现场经常出现因为开关柜下面的电缆间隔较小,无法将电缆喇叭口放到开关柜电缆间隔内,喇叭口只好放在开关柜底板的外面,这时三相带热缩部分电缆芯穿过底板,不可能做到大于125,但长期运行...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10KV电缆头三相之间距离多少
高压电机接线柱安全距离
10kv相间最小放电距离
10千伏导线相间距离是多少
10kv高压柜相间距离
10kv高压柜同相最小距离
10kv两相接线柱安全距离
有电危险