44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器安装图最新
10KV
三相
变压器
如何在只有A相和C相的10KV线路上
安装
使用。
答:
如图1,
10KV
接于ac,低压AN220V、BN110V、CN110V。如果你是长期用,
变压器
额定电压是10KV的,需要把变压器铁芯吊出,把不用的两相断开,把其中任何一相线圈接在变压器的两个桩头上,低压任何一相的火线零线都是220V,都可以用。如图2所示,10KV接于ac,将ab或bc的连线断开一处,断任何一个X都可以,...
求
10KV
双独立
变压器
,低压母线分段供配电主接线图及相关数据!越详细越 ...
答:
1、一般
10kV
可以选用单母线断路器分段接线,这种接线方式简单、直观、常见、价格低,维护方便;2、二台
变压器
,可一主一备,也可二台同时运行,灵活多样;3、0.4kV同样采用单母线断路器分段,同时每段母线设电容器一组,已满足无功功率就地平衡的的要求;4、主接线图如附图,参数需要根据你的负荷情况...
10kv变压器
高压侧与低压侧相差多少为正常
答:
1、如果
变压器
的接线组别是Yyn0,则如上图左半部分,变压器的高压为星形接线,变压器的低压也为星形接线,则高、低压是同相位,即左半部分的UA和Ua是同相位的,相差为0度。2、如果变压器的接线组别是Dyn0,则如上图右半部分,变压器的高压为角形接线,变压器的低压也为星形接线,则高、低压是有相差的...
工厂用电中总电源从外面接进来,好像是
10KV
到380V,
变压器
两端是...
答:
这个都是专业公司 或者电网公司的活 ,外人不用干,干了违规操作。 并且必须持证上岗。你看着就好了。看一次就会了。
10KV
配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV
高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
10KV
单相
变压器
如何接线
答:
10KV
单相
变压器
如何接线的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系。
变压器10KV
和6kV双开关的接法?
答:
变压器
的
10kV
和6kV双开关接法通常用于高压电网的配电系统中。以下是一种常见的连接方式:1. 高压侧接法:- 将10kV侧(也被称为高压侧)的接线通过绝缘杆或开关接入高压侧开关的输入端。- 将10kV侧开关的输出端通过高压电缆连接到变压器的高压侧引线。- 确保高压侧开关能够隔离和切断10kV侧的电路,在...
10KV变压器
的变压器链接组别
答:
Dyn11也就是高压侧是三交形接线,低压侧是Y接线有中性点抽头,他的角度是11点。图这个上面没有办法画。上面两种接线方式Yyn0已经不可以再用了,因为高压侧是Y形接线的话可以对系统倒供谐波,对系统电压造成污染,所以现在可以用的是Dyn11 但我曾经看到过DD12的配变的接线组别,这个属于特种配电
变压器
...
配电
变压器安装
位置怎样选择?
答:
10kV
配电
变压器
是比较常用的变压器类型,广泛应用于工厂、办公大楼以居民楼群中。本文具体分析研究了10kV配电变压器的选择及
安装
。(1)配变台区位置选择的总体原则。尽量靠近负荷中心;尽量靠近电源侧;进出线方便;尽量避开污秽源或设在污秽源的上风侧;尽量避开振动、潮湿、高温及有易燃易爆危险的场所;设备运输...
高低压
10kv
电力
变压器
的规格是多少?
答:
高压侧星形接线、中性点带地刀带避雷,中压侧星形接线、星点经消弧线圈接地,低压侧为三角形接线。二、10KV电力变压器的型号规格和容量 10KV电力变压器的型号有S11等容量有50-1250kv不等 10/0.4kv 这是一般变压器的变比0.4kv也就是我们平常说的380v 三、
10kv变压器
容量 目前10kV电力变压器容量较常见...