答:
当电缆长时间处于待机状态时,将进行此测试以确定电缆是否潮湿和损坏。局部
放电
试验是指具有局部放电量检测的感应耐压试验。它是确定
变压器
绝缘系统结构可靠性的重要指标之一。在开始测试之前,测试人员必须以详细和全面的方式检查路由,以避免错误的连接。检查测试设备的接地线是否牢固地连接到接地体。如果连接...
怎么用摇表摇测
10KV
200KVA电力
变压器
的绝缘电阻
答:
测试前应对
变压器
高、低压侧各相桩头进行充分
放电
,放尽变压器内部残余,方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压)...
10kv变压器
桩头有
放电
现像,怎么处理和注意事项
答:
1、由于接头处接触不良,引起
放电
,特别是,此
变压器
很久没有检查过,长期热胀冷缩而松动,这类情况比较多。2、长期过负荷运行,再加上第一条的原因,也会放电。3、如果不是上述原因,很可能是有电晕产生,注意绝缘子是否损坏?周围有没有异样物件?等等。4、只要找出原因,我想你处理起来,应该没有问题...
10kv变压器
的型号、规格、容量以及介绍
答:
10KV电力变压器的型号有S11等容量有50-1250kv不等 10/0.4kv 这是一般变压器的变比0.4kv也就是我们平常说的380v 三、
10kv变压器
容量 目前10kV电力变压器容量较常见的有: 10KVA 20KVA 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 125KVA 160KVA200KVA, 250KVA, 315KVA, 400KVA, 500KVA, 630KVA...四、S11-10KV级...
10千伏变压器
避雷器工频
放电
电压是多少
答:
10kV变压器
的系统最高电压是12kV.避雷器的工频
放电
电压肯定要高于12kV.选避雷器应该根据其最大持续运行电压MCOV。10kV电压等级的变压器应该选MCOV为12kV的避雷器。
干式电力
变压器
电压是
10KV
/0.4KV做高压耐压试验时为什么
放电
声音很大...
答:
可能是你的材料的绝缘问题,和温度关系不大,但和空气的湿度有关。还有和这个
变压器
的结构有关。
绝缘表测量后如何进行
放电
?
答:
1、小型
变压器
,用摇表测量绝缘后,短路
放电
即可。2、大型电力变压器,使用的是高压发生器测量绝缘。常见的
10KV
级别,试验电压是45KV,应该使用带有合格的绝缘棒的接地导线,把各绕组通过一个合适的大功率电阻缓慢地放电,最后才是把绕组短路后检验放电结果,以防电击伤人或者损坏测量仪表。绝缘表,是测量大...
变压器10kv
是什么意思是多少千伏
答:
变压器10KV
是指该变压器的输入或输出电压为10KV,也就是10000V,我国居民用电和工业用电的变压器基本上都是10000V变400V的,但也有极少部分工业电压为660V。变压器名牌有电压等级信息的。通常在街道上看到的台架变压器或属落地箱式变压器一般都是
10kV
/0.38kV电压等级的,一般企业客户用的变压器基本都是这个...
2000KVA的35KV变
10KV变压器
高压侧电缆头听见持续性的
放电
声,但看不见...
答:
最好是停电处理。分析原因如下:1、高压电缆头没有做好,泄漏电流较大;2、高压电缆头表面有污,表面电场发生变化,出现
放电
,处理后可以继续使用,并观察有无好转。
10kv变压器
更换油多长时间可以运行
答:
1、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定: 110kV及以下24小时; 220kV及以下48小时; 500kV及以下72小时。故
10kv变压器
更换油后24小时后才能加电。2、新变压器或大修后的变压器的需静置的时间要求,主要考虑的是变压器绝缘油的静置。新变压器或大修后的变压器经过...