44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器最小安全距离
10千伏变压器安全
标准
答:
1、10KV变压器安全距离是1.5米
。2、10KV户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上。3、10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为
2.7米
。4、在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水...
10kv变压器安全距离
是多少,谁知道可以说一下?
答:
在考虑机械距离,安全余度等因素,建议变压器离开建筑物,
在3-5m
,比较容易使人接受。以上对10kv变压器安全距离就介绍到,你家适合哪种你可以参考看看的,希望我的回答可以帮助到你,谢谢。
十千伏的
变压器距离
人的住所的
安全距离
是多少?
答:
朋友,这个是有规定的,10KV变压器的安装位置离居民住房最小距离不得少有10米,10KV的电源电压的最小安全距离是
70cm
。
10kv变压器安全距离
要求
答:
配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛
。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器外廓与围栏墙的净距不应小于0.8 m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5 m。
10kv变压器安全距离
是多少,谁知道可以说一下?
答:
10kv放电距离只要125mm就安全了;考虑其他因素,国家要求,
变压器距离
墙应大于800mm ,10kV及以下5米可以.5米的距离的话对人是没什么伤害的,一般的辐射范围半径大概就是1M的样子,所以5米是足够的。
10kv变压器
距居住房间5米为
安全距离
。《电力设施保护条例》第十条规定:架空电力线路保护区:导线边线向...
国家对于
变压器
安装的
安全距离
是多少?
答:
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为
2.7米
。如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离...
请郭卫国老师回答,
10KV
箱式变电站
安全距离
是多少?
答:
10KV箱式变电站内部安装了
10KV电力变压器
、10KV嵌入式开关柜和380V低压柜,一般认为10KV变电系统相间以及相对地的
安全距离
为125mm。10KV箱式变电站能够产生所谓辐射的也只有电力变压器的初级和次级绕组之间所产生的磁场涡流,辐射范围的大小与强度主要取决于电力变压器的容量与工作电流。正如我们再初中物理课上学...
配电
变压器
的
安全距离
是多少?
答:
各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直
安全距离
如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 750千伏的为11.5米 1000千伏的为15.5米 ±800千伏的为16米 注:35千伏未规定,因此参考110千伏。①1kV-
10kV
配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物...
国家规定
10KV变压器
的
安全距离
是多少
答:
国家规定距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米 1-10千伏
1.5米
35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 因此10kV的是1.5米以上。
10千伏变压器
与人的
安全距离
是多少? 为什么有的人用手摸10千伏的变压器...
答:
变压器
外壳是没有电的,那外壳是可靠地接了地的,如果变压器漏电了,因为有接地保护,上一级开关肯定会自动断电的。
10KV
的
安全距离
是0.70米。只要与变压器的的导线保持在这个距离以上,就是安全的。我们巡检时还时常摸110KV变压器的外壳呢。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内10kv变压器安全距离
两台10kv变压器安全距离
10kv干式变压器安全距离规定
200kva变压器安全距离
220kv变压器安全距离
35kv变压器安全距离规定
10千伏变压器安全距离
10千伏变压器的安全距离是多少
高压电变压器安全距离