10kv变压器耐压试验打多少
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV变压器
交流
耐压试验
电压是
多少
?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
级
变压器
用油
耐压试验
最低值为
多少
?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
10KV
或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(
高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍
耐压时长1分钟
用
10KV变压器
做工频
耐压试验
,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10KV变压器
做工频
耐压试验
,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
南网规范
10KV变压器
低压侧
耐压
是
多少
伏?
答:
按国家标准,预防性
试验
交流
耐压
2.5Kv,大修更换绕组后为3Kv。
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10千伏变压器
和10千伏电机 直流
耐压试验
升到
多少
伏
答:
额定电压*√3=最大电压。
10KV
线路最大电压为17.32KV。考虑到+10%允许误差,直流
耐压
最少30KV。
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压
打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性
试验10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
1
2
3
4
5
6
7
8