44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv架空线安全距离
10kv架空线安全距离
是多少?
答:
注:35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧...
10kv安全距离
是多少米
答:
10kv安全距离是1.5米
。《电力设施保护条例实施细则》第五条:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之...
在
10kv架空
线下多少米是
安全
施工
距离
?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨越...
在
10kv架空
线下多少米是
安全
施工
距离
?
答:
根据相关安全规定,当在10千伏的架空电力线路附近进行施工时,
确保安全的关键距离是6.0米
。这一标准主要来源于《施工现场临时用电安全技术规范》和《电力设施保护条例实施细则》。具体来说,对于电压在10千伏以下的线路,与建筑物或脚手架之间的最小安全操作距离为6米。这是在考虑最大计算风偏情况下的安...
10kv架空
线路
安全距离
标准多少米
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10千伏的
架空
电线至少要离建筑物多远才算是
安全
的?
答:
1-10千伏
的安全距离是1.5米
,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下的安全距离是1.0米;1-10千伏 的安全距离是1.5米;35千伏的安全距离是3.0米;66-110千伏的安全距离是4.0米;154-220千伏的安全...
起重机与
10kv架空
线路边线的最小
安全距离
答:
1、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离
为6.0m。2、起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书要求。起重设备通行的道路应平整,承载力应满足设备通行要求。履带式起重机自重大,...
高压线与低压线之间
安全距离
?
答:
依据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,不同电压等级的架空电力线路与树木之间的安全距离如下:
10kV时为1.5米
,35kV时为3.5米,110kV时为4.0米,220kV时为5.0米,这些距离是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。相关规范包括《城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)》,这是一项...
10kV
高压线距地面的
安全距离
是多少?哪个规范中有此类规定?
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1、1千伏以下为1.0米 2、1—10千伏
1.5米
3、35千伏...
在
10kv架空
线下多少米是
安全
施工
距离
?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空
线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv架空线安全距离是多少
10kv相间架空线安全距离
10kv绝缘架空线安全距离
10KV架空线路安全距离
10千伏架空线安全距离
10kv高压线安全距离是多少
10kv高压柜的安全距离最小
10kv电缆终端安全距离
10千伏相对地安全距离是多少