44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv环网柜安全距离规范
环网柜
电缆接入要多少米
答:
您好,
环网柜电缆接入要3米以上
。很高兴为您解答:10kv环网柜与建筑物安全距离的国家标准:在3米以上。
配电10千伏高分箱
环网柜
与居民楼需要保持的
距离
在设计安装
规范
有何规...
答:
中华人民共和国电力法:1 安装高压线距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米1-10千伏 1.5米35千伏 3.0米66-110千伏 4.0米154-220千伏
5.0米330千伏 6.0米500千伏 8.5米2、电力设施的安装是依照《中华人民共和国电力法》的规定来实施的,出现问题了也是按照这部法来解决问题的.当然...
进变压器的高压电是多少万伏特,离多远
安全
答:
1、变压器有很多电压等级,我们生活中常见的,小区旁边的
环网柜
里的变压器一般是
10kV
:380V的,意味着里面最高电压是10kV.但是一般情况下,人不去撬开柜门进去摸电是不会对路过的行人产生
安全
威胁的,因为它被一个金属柜体给罩住了,此金属柜体是接地的,即使“漏电”,也会对地放电,会有接地电阻测试...
环网柜
排最低
安全距离
是多少?GGD也是安全距离多少?
答:
125毫米 GGD 12毫米
10~35kv
环网柜
和住宅楼的
安全距离
是如何
规定
的?
答:
10KV环网柜
,在通电情况下,外壳都是可以触摸的。有些环网柜都可以靠墙安装。环网柜里面连变压器都没有,只是单纯的电流通过,跟你家里的电灯一样,没啥辐射。35KV的我不清楚。
环网柜
周边
安全距离
答:
现在都是全绝缘全密封的
环网柜
如8DJH,可带电任意触摸。不需要
安全距离
。
1万伏
环网柜
距我家2米是否合理
答:
合理。环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或作成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,有关安全距离的要求,6KV的
环网柜安全距离
是0.7米,0.4k高清V是底压侧,不触碰上就可以了。
住宅小区配套电力设施安装
标准
答:
5) 开闭所(
环网柜
)开关设备应采用有国内成熟运行经验、少维护或免维护的六氟化硫或真空开关设备。6) 小区箱变壳体采用防腐材料,优先选用不锈钢材料;配电室的低压开关设备应采用小型化、少维护的优质产品。7)
10kV
线路采用架空绝缘导线或电缆,考虑负荷发展裕度一次建成。8)10kV电缆的敷设及截面选择...
10kv环网柜
装的是电流互感器还是电压互感器,如果互感器没装把接互感器...
答:
环网柜
有可能装电流互感器,或者装电压互感器,也有可能两种都装,根据系统图确定的。在互感器没装的情况下,只要保证与导电铜排
安全距离
就没有关系,不影响正常运行