答:
环网柜
内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保...
10KV环网柜
如何与另一台环网柜联络接线?
答:
单电源的环网柜,就像接线盒一样,要另外一台环网柜连接,必须要有出线间隔,用电缆连上就行
。电力局的环网柜一般是共箱的多,比如CCVV,就是一进线一环线带两路负荷。进线和环线都是负荷开关,负荷是断路器。
电缆
T型头的用处 使用方法资讯越详细越好
答:
1、建立一个新电影:依次选择Director选单中的“File”、“New”、“Movie”,建立一个新的电影 2、播放电影:选择“Window”选单下的“Control Panel”命令,开启控制面板,按下“Rewind”按钮,将播放头移动到第1帧,按下播放键“Play”,或者在面板后面的文字框中输入帧数,电影将从该帧开始播放。 3、设定电影属性:...
请教高手,
电缆
接入
环网柜
时,电缆附件中肘型头和户内电缆终端头都需要开...
答:
先安装冷缩三指套,冷缩绝缘管,终端头部分直接用肘型头
。冷缩终端头买的时候只买三指套,绝缘管,和里面的配件包。然后是肘型头
10kV高压电缆
接地
答:
将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止
电缆
护层绝缘被击穿。据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994...
高压
环网柜
干式变压器放在二楼一个房间里,可以么?
电缆
在室内怎么敷设...
答:
在
环网柜
下和变压器旁的楼板打两个洞,在楼板下用角钢做个吊架
电缆
在吊架上走,吊架用膨胀螺丝固定在棚顶上,吊架高度没有明确规定根据电缆弯度的R角来确定。这样处理比作电缆夹层省工省力省时。(一楼不能有易燃品,否则二楼不许安装高压电气设备)...
关于
电缆头
的接地
答:
减少对周围事物的影响,当接地连接不良或断开时电容电流就会存在于线缆和钢铠之间也容易引起
电缆
的发热,能导致电缆绝缘水平的降低。你说的这种情况就属于接地没有接好在电缆加压的同时产生的电容电流对电缆箱放电是产生的轻微的声音,只要将接地端连接好就可以了。
10千伏配电系统中变压器出线柜用10千伏
电缆
连接
环网柜
然后是变压器
答:
减少建设费用和占地面积。第三,
环网柜
的开关大部分为三工位操作,具备机械互锁结构,不容易误操作,在地刀闭合时,锁住间隔主开关的操作孔,在主开关运行时,锁住地刀的操作孔。并且,
电缆
室的门也可以通过机械闭锁,在主开关运行时,电缆室门无法打开等等。现在已经成为城市电网的主要电力负荷分配设备 ...
10kV电缆电缆
前插头、后插头、户内
电缆头
、户外电缆头的区别?
答:
4、芯数不同:按芯数分为单芯终端头、两芯终端头、三芯终端头、四芯终端头(又分为四等芯和3+1)、五芯终端头(又分为五等芯、3+2和4+1)。
电缆
终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点,电缆...
10vk高压线先到800kVA变压器还是先到
环网柜
?还有分接箱放到环网柜后面...
答:
环网柜
的电压等级是
10KV
的,他控制着变压器的电源,也就是它决定着变压器有电没电,因此要先进环网柜。YJV0.6/1kv 3*240是低压
电缆
,0.6/1KV是电压等级,10KV的电缆应该写成YJV-10-(),括号内是电缆截面。不管高压低压,240都是标准截面。