10kv线路绝缘导线安全距离
10KV
A的电力
线路安全距离
是多少?
答:
注:35千伏未规定,因此参考110千伏
。①1kV-10kV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,绝缘导线不应小于2.5m。②1kV以下的配电线路跨越建筑物,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧...
10KV
高压
绝缘线的安全距离
?
答:
安全距离为1.5米
,这一规定在《电力设施保护条例》中有所体现。在人口密集的地区,如厂矿、城镇、集镇、村庄等,架空电力线路的保护区域由导线边线在最大计算风偏后的水平距离与风偏后距建筑物的水平安全距离之和,以及形成的两平行线内的区域组成。不同电压级别的导线边线在考虑导线最大风偏情况下,...
10KV绝缘
高压线与房屋
安全距离
?
答:
10千伏导线边线在最大计算弧垂情况下,
距建筑物的垂直安全距离为:裸导线不小于3米,绝缘导线不小于2.5米
。希望我们的回答能对您有所帮助。
10KV
高压
绝缘线的安全距离
?
答:
安全距离为1.5米
。在《电力设施保护条例》中有此规定。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1...
10KV线路
边
导线安全距离
是多少
答:
对裸导线而言,
建筑与10千伏线路边导线的安全距离应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和
。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10KV电力线路
与建筑物
距离
多少才
安全
答:
根据《10千伏及以下架空配电
线路
设计技术规程》第十三条,裸导线与永久建筑物在最大风偏情况下的
安全距离
应不小于1.5米,而对于
绝缘导线
,该距离则不应小于0.75米,前提是相邻建筑物没有门窗或实墙。对于1千伏以下的线路,裸导线的安全距离为1米,绝缘导线则为0.2米,同样条件下的门窗或实墙缺失...
高压
10KV距离
建筑物的水平
安全距离
是多少米
答:
您好,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,1-10千伏距离建筑物的水平
安全距离
为5米;导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,裸导线不应小于3m,
绝缘导线
不应小于2.5m。如有用电问题建议可拨打致电95598供电服务热线,24小时向用户提供用电业务咨询、电量电费查询、停电信息、故障报修、投诉...
10KV绝缘导线
的
安全距离
是多少
答:
10KV
高压
电线
(非绝缘)离人体的最小
安全距离
是50厘米,只要大于这个距离就不会触电。至于10KV高压
绝缘线
(比如架空绝缘电缆)只要绝缘表面完好,人体接触都没有问题,不存在安全距离。
10KV电力线路
(裸
导线
)上跨另一条
10KV线路
(架空
绝缘线
),
安全距离
有何要 ...
答:
安规规定就是10千伏
线路
与10千伏线路交叉
安全距离
就是1米,
绝缘导线
执行标准与裸导线相同。
10KV
高压
绝缘线的安全距离
?
答:
高压线通常指的是输送
10kV
(含10kV)以上电压的输电
线路
。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。中国国内高压输电线路的电压等级一般分为:35kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等。1kV以下高压
线的安全距离
为4米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的...