变电所对建筑的要求,下列哪一项是正确的?()
答:
【答案】:B 根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第6.2.1条规定,地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压
配电室
窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的...
一般
10kV配电室
建筑的墙体要多厚?
答:
一般
10kV配电室
间距计算应以主体墙为基准, 不应小于3米。对建筑的要求:(1) 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。(2)变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能...
如何能接到电力设计院中的
10kV配电室土建
施工的工程?
答:
如果是供货,设计院可以指定使用的产品,如果施工可以找投资方协商。一般投资方都会给当地的供电局之类的单位留一些指标出来。你可以找投资方就是指施工中的甲方。设计单位只是甲方的委托设计单位。没有发包权利。
新建
10kv
(高低压)
配电室
标准?
答:
10V
的按GB 3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备。0.4KV的按GB 7251.1-2005低压成套设计和控制设备。
配电室
的做法及要求
答:
建筑要求 《
10kV
及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条 高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻...
想问一下,自建
10KV配电室
的工程设备都需要什么?变压器的型号是10KV...
答:
吊装设备(一般用汽车吊,根据现场实际选择吊车), 5吨人力叉车,千斤顶,柴油发电焊机,液压钳,机动绞磨,滑车,链条葫芦,水准仪,切割机,角向磨光机,电工手工工具,撬棍,滚筒,地阻表,500伏摇表,2500以上摇表,直`阻仪,耐压测试仪,试验变压器,继保仪,等 ...
10kV配电室
怎么设计
答:
应该分以下基本步骤:1、根据负荷选定变压器容量及数量,高低压柜数量 2、跟建筑设计要求变电室的面积、出入口等要求 3、确定电源进出线方式(例如上进上出还是上进下出等)4、如果是下进下出或者上进下出,应确定电缆沟尺寸。5、根据负荷分类情况确定断路器容量 ...
地下
10kV
变
配电室
(电缆上进上出,走电缆桥架)对房屋净高有什么要求?万 ...
答:
1.《民用建筑电气设计规范》中第四章第六节10(6)
kV配电
装置中4.6.3屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m。(一般来说低压配电屏2.2m+0.8m=3m)2. 根据《工业与民用配电设计手册》第三章35-
10kV
变配电所第二节变配电所的布置中第5点第8小点里的第三点规定
配电室
为电缆进出线时,其高度为...
石化企业
10kv配电室
需要浇注抗暴墙吗?
答:
钢筋混凝土防爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙、砖砌防爆墙、阻燃防爆墙、军事专用防暴墙。钢筋混凝土防爆墙的钢筋交错处牢固绑扎、墙厚通常为30~40cm;加厚墙基埋入地下深度应大于1m。防爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有爆炸危险的装置与无爆炸危险的装置之间,以及在有较大危险的设备周围应设置防爆墙或...
居住小区内的
10KV
变电所设置要求
答:
居民住宅小区对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路
10kV
电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及
配电
站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...