44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv馈线保护整定计算
中压
馈线
柜
整定
值怎么
计算
答:
1、(一)、过流
保护整定计算
:开关所带负荷总功率Pe:132KWIe=Pe/(Uecos)=132/(1.732×0.69×0.7)=157.8A取过电流保护整定值为:I=160A。2、(一)、过流保护整定计算:开关所带负荷总功率Pe:55+22+5.5=82.5KWle=Pe/(Uecos)=82.5/(1.732×0.69×0.8)=86.3A取过电流保护整...
10KV
高压进线柜速断电流值的
整定
范围?
答:
3、绘制阻抗图(正序、负序、零序阻抗图,可采用标幺值或有名值)4、确定系统运行方式(最大、最小运行方式;线路最大负荷电流;切除故障时间;无功补偿方式及特性)(二)、
整定计算
1、按继电
保护
分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,计算条件;2、进行短路计算,录取结果;3、 1250A 0s 810...
你好 请问 馈电开关的
整定
值 怎样
计算
答:
电源端向负载供电的电馈电线路,还有一种是进线回路,它有出线是到各个分柜的。比如,高压有二路进线, 有四台变压器出线, 那从供电局过来的二根总线接的柜就叫进线, 变压器出线的柜就叫
馈线
,还有计量柜,PT柜等样的。馈电开关就是变压器出线的柜那里设置的一个开关,用于控制出线的馈电的使用。...
零序电流
整定
值的
计算
答:
零序电流计算:线路
保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规
整定计算
采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
...关于
10KV
三段电流的二次
整定
值,有没有具体的
计算
公式?
答:
800KVA的配变一次额定电流是46,19A,50/5就是
10
/1,二次就是4.6A熔断,速断就是4.6*1.1=5.06A,过流4.6*1.3=
...关于
10KV
三段电流的二次
整定
值,有没有具体的
计算
公式?
答:
Ifh.max--最大负荷电流;2.
保护
装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能出现最大负荷电流,为保证选择性,已动作的电流继电器在这时应当返回。因此保护装置的一次返回电流If应大于最大负荷电流Ifh.max,即:If>Ifh.max;因此,定时限过电流装置电流继电器的动作电流Idz...
你知道哪些关于线路及变压器继电
保护
的知识?
答:
采用线路―变压器组接线方式,因为在用电用户变电站35kV侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各
保护
配置以及相应的
整定计算
进行一定程度的分析,以实现对装置本身 ...
2、变电所主变和
馈线
继电
保护
的异同?
答:
1) 高、中压侧的方向零序电流
保护整定计算
2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定 六、变压器温度保护 一般设为75℃ 七、冷却器故障保护八、自投保护(过负荷不启动、失压保护出口不启动)
馈线
一般投入阻抗保护,过电流,电流速断,高阻接地,低电压闭锁过电流,过流后加速,失压保护,重合闸,过...
帮忙写论文吗? 题目:变电所电气一次系统设计
答:
第5.0.10条 接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其
馈电线
和过电流
保护
装置的
整定
值,应按电动机-电容器组的电流确定。第5.0.11条 高压电容器组宜串联适当参数的电抗器。低压电容器组宜加大投切容量或采用专用投切接触器。当受谐波量较大的用电设备影响的线路上装设电容器组...
并列运行的
计算
答:
事先做好曲线,通过查曲线决定在不同负荷下该投入的台数
保护
定值计算、灵敏度校验及运行方式选择,均采用实际可能的最大、最小方式及一般故障类型。对于电厂直
馈线
或接近电厂的带较长时间的保护,
整定计算
时要考虑短路电流衰减。对于无时限动作或远离电厂的保护,整定计算时不考虑短路电流的衰减。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv整定值快速计算公式案例
10kv整定值快速计算
10kv速断保护整定值计算
馈电开关过载整定计算
10kv零序保护定值简易计算
馈电开关的整定值怎么算
10kva照明综保整定
断路器过负荷定值怎么算的
10千伏零序电流保护定值