44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv馈线有什么保护配置
电弧光
保护
系统在中低压母线保护中应用有优势吗?
答:
4. 现有的中压母线
保护
方案及存在的问题4.1变压器后备过流保护方案: 这是目前国内应用最广泛的中压母线保护方案。由于考虑到与
馈线
和母线分段开关的配合,保护跳闸时间一般整定为1.0 - 1.4秒,有的甚至更长,达2.0秒以上。这一动作速度很显然是远远不能满足快速切除中压母线故障要求的。4.2馈线过流保护闭锁变压器过流...
10kV
配电线路环网供电如何实现?
答:
这种供电方式为环形供电。环形供电为电源和负荷点借电力线路联结成环形的供电方式。环形供电能提高供电可靠性,当环内任一段线路发生故障时,经开关切除该故障段,就不致影响对负荷点的供电;并可减少电压损耗和功率损耗,提高电能质量和供电的经济性。但环形供电的继电
保护
和运行操作较为复杂。
10KV
母线分段同时带2台变压器满负荷运行,两台变压器间母联开关断开,现 ...
答:
可以停电的话就是先将你要检修的变压器停电然后将这台变压器所在的间隔的断路器隔离刀都断开再将接地刀和上,接着在将母联间隔的开关都和上就好了。要是不停电就是让两台变压器先并列运行然后再将,需要检修的变压器停电隔离出来检修
10KV
配电系统中户外负荷开关和断路器的接地电阻正常范围值为多少兆欧...
答:
因此,你这系统,至少要求是4Ω.10Ω的标准已过时.根据国家有关规范,计算机网络系统机房要求具有交流工作地(R≤4)、安全
保护
地(R≤4)、逻辑工作地(R≤1)、电源避雷器接地(R≤4)、信号避雷器接地(R≤10)、静电接地(R≤100)、屏蔽接地(R≤2)、天线基座接地(R≤4)、天
馈线
金属屏蔽层...
郭老师,我想向您请教一下,关于
10KV
三段电流的二次整定值,有没有具体...
答:
1.在正常情况下,出现最大负荷电流时(即电动机的启动和自启动电流,以及用户负荷的突增和线路中出现的尖峰电流等)不应动作。即:Idz>Ifh.max;式中Idz--过电流
保护
继电器的一次动作电流;Ifh.max--最大负荷电流;2.保护装置在外部故障切除后应能可靠地返回。因为短路电流消失后,保护装置有可能...
ABB
10KV
断路器VD4型的断路器进出线反接有影响吗?请专业点的人士解答...
答:
没影响,
10kV
开关柜主变进线柜就是从断路器下口带电,
馈线
柜是上口带电,你找一份设计图很明显
10kv
开闭所的国家规定
答:
c.
保护
装置本体及电缆布置的抗干扰。 [2]三、开闭所的类型1、缩小事故和停电范围用的开闭所2、增加
馈电线
用的开闭所3、提高供电可靠性用的开闭所。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工...
一个有关高压电房的问题 请郭卫国老师和各位大虾赐教 越详细越好 请少 ...
答:
主要结构是柜壳,内有0-1组隔离开关,1组高精度电压互感器,1组熔断器,1组高精度电流互感器,1组常电显示器,1组电加热器,还有温湿度自动控制器、有功、无功电能表等。3、
10KV
高压互感器柜 主要结构是柜壳,内有1组隔离开关,1组熔断器,1组避雷器,1组常电显示器,1组电加热器,有些
有保
...
什么
是馈电柜
答:
问题二:在配电柜里,什么是馈电柜,电容柜? 馈电柜是电源输出的控制柜!它承担由主变压器输入的主电源的控制和配送!海容柜是配电系统为补偿无功功率而特设的电容矩阵控制柜!承担电容组的切换!问题三:馈电柜是什么?
有什么
做用.
馈线
柜就是用来分配负荷的,往往是在一个大容量的负荷上,也就是...
10kv
柱上真空开关看门狗全称叫
什么
答:
10kv
柱上真空开关看门狗全称叫“看门狗式智能型真空断路器”或“智能分界真空断路器”。在真空断路器上,加上一套控制单元(通常包括:电压互感器、CPU处理器、通讯模块等),具备故障检测功能,
保护
控制功能和通讯功能,安装于
10KV
架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜