44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆地埋标准
关于
10KV高压电缆地埋
铺设的要求
答:
电缆沟深度1米,垫10CM软土后,直埋电缆
,再在上面盖10CM厚的软件土,夯实后,再在软件土上面再铺10CM厚的标号C10的混凝土或盖一层砖,然后再回填夯实,混凝土或砖的表面离地面不小于120CM。
10kv高压
线
电缆
沟的宽度和深度是多少
答:
10kv高压电缆埋地深度至少要0.70m
,因此,在挖槽的过程中,要挖0.70m以上的深槽,且电缆沟的宽需控制在0.35m左右,这样安放电缆时,更轻松。而且,要注意多条电缆线不能重叠在一起,以免影响安全使用。电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。而且电缆的埋藏深度,要控...
10KV高压地埋
线要埋多深才行?
答:
标准中5.2.2
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。
高压电缆
沟埋设
规范
要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m
。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施...
10KV电缆
采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是电缆与建筑物平行,不得小于600mm
。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定: 1、
电缆直埋部分埋深0.7~1.2米
,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
高压
架空线能否
地埋
答:
现在很多城市的
10KV
供电系统已经进入地下;根据《电力工程电缆设计
规范
》5.3.3规定 5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置深度应符合下列规定:(1)电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2)电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。
施工现场有
10KV
的
高压
线埋地,如何进行保护
答:
高压电缆地埋
全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
最新
10kv高压
线施工方案执行什么
标准
答:
10KV高压电缆
敷设要求 电缆敷设及电缆头制作安装 4.2.1电缆敷设 4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不...
10kV高压
架空线需改为
地埋电缆
,需要怎么设计, 应考虑什么?谁有着方面的...
答:
深要1 米左右,如有条件可每隔100米用砖垒一个2米见方的检查井,1.5米深,上面盖上水泥板,电缆要穿管,比电缆粗三分之一,
电缆埋
上土后每隔20米在埋上水泥桩,写上字,
高压
危险,
10KV
的
高压电缆
是否允许在地面上架设,据说电力规程中不允许。我没有查...
答:
5.1.14 在有行人通过的地坪,堤坝,桥面,地下商业设施的路面,以及通行的隧洞中,
电缆
不得敞露敷 设于地坪或楼梯走道上.5.1.15 在工厂的风道,建筑物的风道,煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道或木支架的竖井 井筒中,严禁敷设敞露式电缆.5.2.10 明敷又不宜用支持式架空敷设的地方,可...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆井多少钱一个
高压电缆离房屋应多远
10kv高压电缆架空敷设规范
10kv高压电缆施工规范
埋地的高压线有规定吗
10kv电缆穿管敷设要求
地埋高压线安全距离规范
高压电缆地埋敷设要求
35kv地埋电缆每公里造价