44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器直流耐压电压打多少
10KV电压
互感器工频
耐压
试验如何做?
答:
10KV电压
互感器工频
耐压
试验如何做? \\ 主要特点 ◆ 适用于线圈或绕组的匝间绝缘性能检测 ◆ 符合标准JB/T9615-2000《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》◆ 采用脉冲波形比较法:将具有规定峰值和波前时间的冲击电压波,同时直接施加于同一设计的被试品绕组和参照物绕组上,利用冲击电压在两者中引起...
电力电缆
直流耐压
试验方法是怎样的?
答:
一、纸绝缘电力电缆只采用
直流耐压
试验 (1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的试验
变压器
,现场不具备这样的试验条件。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较
直流电压
严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据...
直流
高压发生器可以
打变压器耐压
吗
答:
不可以。
直流
高压发生器不适合用来对
变压器
进行
耐压
测试,性质和工作方式不匹配,直流高压发生器用于产生高
电压
的直流电源,用于对绝缘材料、电器元件等进行耐压测试,以验证其耐受高电压的能力,变压器则是一种用于改变交流电压的装置,通过电磁感应的原理将一个交流电压转换为另一个交流电压。
请问下做
变压器直流耐压
实验与交流耐压实验 先做哪一个? 为什么? 谢谢...
答:
先作
直流耐压
,再做交流耐压.原因是因为:高压试验的原则是先进行非破坏性试验,再进行破坏性试验.而对于
变压器
来说:直流耐压的主要目的是进行直流泄露的测量,施加的
直流电压
较低,基本上属于非破坏性试验.而交流耐压的主要目的是直接考核变压器的主纵绝缘的绝缘强度,施加的交流电压较高,属于破坏性试验.故先...
直流耐压
试验有哪几种方式?
答:
试验泄露电流大,对运行有什么影响?_百度...
答:
一般1
10KV
及以上的电力系统是中性点接地的系统。当然,
变压器
中性点直接接地运行,是不需装避雷器的,但在这些系统中,为了防止单相接地事故时短路电流过大,中心调度所常要求系统中有15%--30%容量的变压器的中性点与地线之间断开运行。产生的影响:中性点的绝缘不是按照线
电压
设计的变压器的中性点,就应...
电力电缆
直流耐压
试验如何进行?
答:
(S11-M-200/10)通电时需做的实验
答:
表6.0.7 油浸式电力
变压器直流
泄漏试验
电压
标准 绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500直流试验电压(kV) 10 20 40 60 注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按
10kV
级标准;18kV时,按20kV级标准。 ②分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。附录三 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值 附表3.1 ...
220KV
变压器
高压试验的
电压
是
多少
?
答:
220KV
变压器
高压试验的
电压
是多少?详见:GB1094。3 - 2003 《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》
投运前,
10KV
配电房需要做哪些试验(包括电缆,
变压器
,10KV开关柜)
答:
变压器
的直流电阻,交
直流耐压
,介质损耗 电缆的绝缘电阻,交流耐压 开关柜的动特性试验,直流电阻,交流耐压试验
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉