高压配电室预防性
试验
都要做什么试验?
答:
一、高压电缆试验 1. 电缆绝缘电阻试验【
标准10KV
:>1000兆欧】2. 电缆
直流
泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3. 交流
耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
南网
规范10KV变压器
低压侧
耐压
是多少伏?
答:
按国家
标准
,预防性
试验
交流
耐压
2.5Kv,大修更换绕组后为3Kv。
变压器耐压试验
答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力
变压器直流
泄漏试验电压标准:绕组...
10kv变压器
!工频
耐压试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟
变压器
大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压工频泄露电流在15A以下,1000k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
变压器
交流
耐压试验标准
答:
当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本
标准
附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力
变压器直流
泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;
直流试验
电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验
变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、
变压器
交流
耐压
电压值
标准
有明确规定,举几个常用电压作为例子:
10kV
油浸式变压器 交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。1
10kV
油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压...
变压器耐压试验
问题?
答:
变压器耐压试验
问题?做变压器耐压试验的目的是什么?变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压试验是用工频
试验变压器
来...
10KV
以及6KV的高压电机额定耐受
试验
电压一般是多少?
答:
回答:根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》: 额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压
10KV
电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器交流
耐压试验
二、检查所有分接头的变压比;三、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;四、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数(1-3年);五、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(1-3年);六、测量绕组连同套管的
直流
泄漏电流(1-3年);七、绕组连同套管的交流
耐压试验
(1-5年);...