44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压规定值
10KV
干式
变压器
预防性试验要不要做交流
耐压
答:
一般的预防性试验,2500伏摇表摇绝缘,做直流泄露试验即可。交流
耐压
可不做。
10KV变压器
高低压侧电流怎么算
答:
首先,变压器的高压侧电流可以通过变压器的额定容量除以(1.732乘以额定电压)来估算,而低压侧电流则较为直接,通常是高压侧电流的14.4倍。例如,一个1000千伏安的变压器,其高压侧电流大约为1000除以(1.732*10000)的值,即约55安培,低压侧电流则为55*144,等于7720安培。值得注意的是,
10千伏变压
...
10KV变压器
的绝缘电组最低不小于多少
答:
2)吸收比(
10
~30℃范围)不低于1.3或极化指数不低于1.5 并附有说明如下:1)采用2500V或5000V兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量温度相近 4)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算 R2=R1*1.5(t1-t2)/10 {(t1-t2...
一般常用
变压器10kv
变出来的是多少伏的?
答:
一般常用
变压器10kv
变出来的是线电压380伏和相电压220伏。三相四线制中有一根线在变压器配电房接地线俗称零线。其它三根线称火线。三根火线任意两根间的电压为线电压大小为380伏。任意一根火线与零线间电压为相电压大小为220伏。变压器工作原理:
变压器变压器
是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 上海硕工...
变压器10KV
/380V630KVA允许安全电流量为多少?
答:
将具体数值代入公式进行计算:允许安全电流 = 630KVA / (根号3 × 380V)使用计算器可以得到:允许安全电流约为 525.13A。因此,对于这个
变压器
,其允许安全电流量约为525.13安培(A)。请注意,这只是一个理论值,实际安装和使用时还需考虑各种因素和
规定
。如果有特殊需求或准确要求,建议咨询专业人士...
变压器10kv
/6kv,35/
10KV
是什么意思,左边是高压侧,右边是变后的电压...
答:
你说的很对啊!右边的是变压器的二次侧的电压值。
变压器10kv
/6kv就是
10KV
变成6KV。 35/10KV就是35KV变成10KV。
变压器
的
耐压
测试
答:
1)将多台
变压器
的原边和副边分别串联起来 2)
耐压
仪的高压端和地端分别接原边和副边 3)测试出的总泄漏电流除以总串联变压器的台数,就是单台原边对副边的泄漏电流了。同时测试的产品台数不宜过多,耐压仪的泄漏电流值也是有上限的 耐压仪有输出功率限制的(里面实际是一台高压变压器)测试的耐压...
用2500的绝缘测量
10kv
/315的
变压器
,测量出的绝缘值是200欧,但是不能正 ...
答:
测量绝缘电阻的单位为兆欧,1兆欧=1百万欧姆,一般情况下电器的绝缘电阻值不能低于5兆欧。测量出的绝缘值是200欧,内部绝缘已被破坏,是不能使用的。
10千伏
干式
变压器
放在屋里安全距离是多少?国家有相关规范吗?
答:
你说的这个
10Kv
放在小房子,是干式
变压器
的变压器室。要是裸导线要1.5m,要是绝缘导线0.75m。电力行业标准
10kV
及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005
规定
:13.0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直...
10kv变压
站的
变压器
容量一般为多少,怎么确定
答:
需要确定相电流才能够进行计算;额定容量=3×额定相电压×相电流。额定容量为主分接下视在功率的惯用值,在
变压器
铭牌上
规定
的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量...