开关远方遥控合闸拒动进行检查处理要准备些什么东西和怎么处理呢...
答:
分
闸
呢?以前操作过吗?工具 万用表 1 远方就地把手是否正确 2 就地操作开关分合 手柄操作开关分合 排除闭锁,确认是否
断路器
机械故障 若机械故障 找断路器厂家处理 按钮操作开关分合 确认二次是否正常 若二次故障 对照接线图排查 没法详细了 差不多就这个顺序。如果是已正式投入运行一段时间的开关...
这个
断路器合不
了
闸
什么
原因
答:
储能储上了没有?是开关上的这个绿色按钮
合不
了
闸
还是其它按钮
塑壳
断路器合不上
答:
检查
断路器空气开关
塑壳是否有保护装置动作,发出跳闸脉冲,断路器空气开关塑壳合闸熔丝是否熔断或松动,合闸接触器触点的接触是否良好(电磁式操作机构)。
原因
:合闸时,合闸线圈端电压是否过低(电磁式操作机构),控制开关触点5-8接触不良。或者由于操作控制开关不到位,造成其触点接触不良或控制开关返回过早。...
为什么框架
断路器
机构
合不上闸
,如何处理?
答:
框架断路器的机构是通过机械传动来工作的(就像机械表一样),随着时间的推移,里面的机构缺乏润滑剂、变形等情况,导致框架
断路器合不上闸
。建议对目前的设备进行一次全面深度的维护保养,及时掌握目前设备的运行情况,提前处理一些设备隐患。
10KV
线路速断保护,造成线路开关跳
闸是什么原因
造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线
断路器不
动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
塑壳
断路器合不上
答:
检查
断路器空气开关
控制回路辅助开关接点使用不当分闸控制回路上接有一对延时动合接点,该延时目的是为了保证断路器在合闸过程中出现短路故障时能完成自由脱扣。然而,当断路器合闸时间极短,远小于
断路器的
分闸时间,断路器未来得及脱扣时就已合闸到位,此时,分闸控制回路的延时接点的延时作用将失去意义。相反,该...
施耐德塑壳低压
断路器不
能合
闸的原因
是什么?有动作但是还是
合不
住,这...
答:
施耐德塑壳低压
断路器不
能合
闸的原因
可能是:1、如果带有欠压脱扣器的话,检查是否欠压脱扣器没有通电。2、先前跳闸可能是过载引起,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸。3、线路由短路,合闸就跳。4、机构里的锁扣坏掉了。
电闸跳闸推
不上去是什么原因
?
答:
如发生跳闸故障,可以先试送一次,有的电路故障是顺时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。判断
合不上闸的
那个开关是控制哪一路的,如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总...
剩余电流动作
断路器
跳闸了怎么
合不上
?
答:
一种是因为短路
合不上闸
,另一种是因漏电电流值交大(超过30毫安)也会合不上闸,还有,若是剩余电流保护
断路器
内部的晶闸管坏了,也合不上闸。