44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv相间最小距离
10kV
以下配电房安全
距离
问题:
答:
这主要是操作的问题,大概2000就够了,不过尽量做大,保证点。
高压电线对人体的危害有多大
答:
辐射越强、时间越长,对生物体影响越大;在强度和时间一定时,脉冲波比连续波对生物体的影响大;波长越短(或频率越高),对生物体的影响越大。一般的电力工业频率是在50—60赫兹之间,低压情况下,对人体的影响可以忽略不计,如果长时期在高压输电线下生活,仍然可能会出现上述病状。这也是高压输电线...
380伏的高压电线离地的高度最低标准应该要多少米?
答:
380伏的高压电线离地的高度最低标准为4米。《电力设施保护条例》各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下 1KV以下距离为4米;1-
10KV距离
为6米;35-1
10KV距离
为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
10KV
高压电气间隙113能安全通电吗?
答:
10kV
高压裸导体的电气空气间隙标准和规范规定在户内不小于125毫米,间隙113毫米不符合规定要求,对长期安全通电存在隐患。依据如下:附1、电力标准:DL 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》c)海拔不超过1000m地区3kV~20kV 高压配电装置的
最小
户外、户内的相对地、
相间
空 气间隙如表18 所示...
35kv高压开关柜母排对地
距离
是多少
答:
10KV最小相间距离
125mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm GB_3906-2006 3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备,要求电气间隙是300mm,你可以找找国标看看
10kv电力
线路对铁路的平行
距离
是多少
答:
10kV
高压线路的电杆内缘至铁路线路中心的水平
距离
应不小于3.1m。出自《铁路技术管理规程》
10kv
输电线路与建筑物垂直
距离
是多少?出处何在?
答:
原话:导线与建筑物的垂直
距离
在最大计算弧垂情况下,35kv线路不应小于4米,3kv~
10kv
线路不应小于3米,3kv以下线路不应小于2.5米。 出处:《2006年版电工进网作业许可考试参考教材高压类理论部分》第137页第四章:高压电力线路
在三相电路中,任意两
相间
的安全
距离
是怎么算的
答:
设计规程上有要求的:屋外配电装置
10KV
不同相的带电部分之间的安全净距为200mm;平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距为2200mm
高压线
距离
地面的安全距离是多少
答:
那垂直是多少?如果有超过4米的车经常出没的地方 最佳答案 高压线分导线和绝缘导线之分。导线与地面的
最小距离
,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-
10KV
)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-...
请问
10KV
高压和380V低压线路需要多少的间距,现如果有一路低压密集母线需...
答:
安装在室内的
10KV
配电柜,带电体
距离
柜内照明灯安全网的
最小
间距是125mm,实际上,这个距离应该尽可能多的大1点为好,其它场合能够到达700mm以上最好。
棣栭〉
<涓婁竴椤
22
23
24
25
27
28
29
30
31
涓嬩竴椤
灏鹃〉
26
其他人还搜