10kv绝缘母线安全距离是多少
高压母排的
安全距离是多少
米?
答:
安全距离是
GB50060,DL404。相关点:1、对于
10kV
柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如
母线是
10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
10KV
与220V母排之间的
安全距离
答:
安全距离
参考标准GB50060,DL404。对于
10kV
柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如
母线是
10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm
电气
安全距离
计算公式
答:
安全距离
参考标准GB50060,DL404。对于
10kV
柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如
母线是
10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间距为275mm...
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和对地要
多少
才符合要求
答:
三相之间
绝缘
电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小
母线
的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动...
10KV
硬
母线
接头距离支柱
绝缘
子
多少距离
?
答:
一般情况下是1m架设1组支柱
绝缘
子
使用中的
10KV高压
电缆
绝缘
电阻不得低于
多少
?
答:
常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘
电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小
母线
的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
10kv
电机要求对地
绝缘
电阻
是多少
?
答:
对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的
绝缘
的绝缘层,一般用于电站 封闭母线是三相在一起或者单相,外壳是纯铝板或者铝合金板,占地小,
安全
系数高,一般用与发电厂厂用电
支柱
绝缘
子选择。 在发电厂或变电所的屋外
10kV母线
桥用的支柱绝缘子,当...
答: