44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv高压电缆耐压试验方法
高压柜通电前
测试
有哪些!
10KV高压电缆
通电前有哪些测试?
答:
高压
通电柜在通电之前,要进行预防性试验,检测绝缘性能、
耐压试验
、接地试验等!
10kv电缆
也是做预防性试验,主要包括,绝缘试验(相间绝缘、对地绝缘)、交流耐压试验,检验周期一般投运前进行或者定期进行检查。检验设备:http://www.kv-kva.com/411/ DKGG-H高低压开关柜通电试验台 http://www.kv...
电力
试验
都有那些项目?
答:
一、
高压电缆
试验 1. 电缆绝缘电阻试验【标准
10KV
:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3. 交流
耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
0.6/1KV
电缆
怎么做
耐压试验
?
答:
0.6/1KV电缆怎么做耐压试验?
电缆耐压试验
设备试验操作
方法
1. 过流保护设定:将操作台内低压电流继电器和
高压
电流继电器分别整定,一般整定为试验电流的1.1倍。2. 过压保护设定:按试验时的电压的1.1倍整定。3. 例:该试验电压为45kV时,则其显示器应调整为47kV。4. 将分压器的屏蔽线接到控制...
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少
答:
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少 根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压6KV
电缆试验
电压标准为24kV,额定电压
10KV电缆
试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少
答:
6KV
高压电缆
的
耐压试验
电压是多少 根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压6KV
电缆试验
电压标准为24kV,额定电压
10KV电缆
试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
电力
电缆
敷设后,直流
耐压试验
和交流耐压试验需要做哪项?还有什么试验需 ...
答:
1.3 安装敷设后的试验 安装敷设后的试验强调交流
耐压试验
。最近几年,国内外均已达成共识,对于交联电缆的耐压试验,均优先采用交流
试验方法
,避免采用从油纸绝缘电缆试验方法套用过来的直流耐压试验。
超高压电缆
的试验,只允许采用交流试验方法,在20~300 Hz内进行交流耐压,在1.1 U0~1.7 U0选择...
高压电缆
安装内容包含
耐压试验
么,合同上只是电缆敷设、接线、试运行_百...
答:
交接时,耐压试验是必做的。高电电缆的耐压试验,按交接试验标准的话,一般按60min做。
电缆耐压试验
目前好的
方法
就是用 便携式的上海大帆DFVF3000串联谐振电缆耐压试验设备。可联系我们索取最新版国标和变频串联谐振交流耐压试验设备等 相关资料。
没有电的
10KV电缆
怎么会炸了?
答:
没有电的实践不
电缆
看是什么情况,你所谓的没有电只说是已经拉闸停电了,但是因为电缆里的电压非常高嘛,所以说会放电,如果不放电的话两根
电线
之间形成的电容,这个电容它的电压就是
十千伏
,所以说一不留神就会炸。
电缆
振荡波与
耐压
区别?
答:
2.
耐压
,电力设备在运行中,绝缘长期受电场、温度和机械振动的作用,逐渐发生劣化,包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性
试验方法
,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的...
如何做
高压
柜的
耐压试验
答:
不需要
高压电缆
,接高压的连接线只要悬空就行了。要做三项
试验
:首先将高压柜断电,做好接地保护。清理现场,控制安全范围。1.三相对地 闭合开关,把三相连接起来,加上高压,外壳接地,(如果有绝缘套管应套上,)然后升压,计时,降压,停止。2.相间 B相接高压,A相和C相接地,(如果有绝缘套管应套...