44问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏变压器耐压打多少
干式电力
变压器
100
千伏
最大电流
多少
答:
应该是100kVA吧,假定是
10
/0.4
kV
的三相配电
变压器
,其额定电流如下:高压侧:100/10/1.732=5.77A 低压侧:100/0.4/1.732=144.3A
你好:请教个问题,我有一台
变压器
630KVA,高压
10千伏
,接线距离500米需要...
答:
高压电缆的选择主要是看短路容量,必须有足够的热稳定。
10千伏
侧的短路容量要从供电局要来,之后进行计算才能确定。一般高压电缆较大,短路电流为25KA时 大约120平方. 短路电流为31.5KA 大约185平方。
我家窗户2米处有个1250KVA油浸式
变压器
,
10千伏
的,高压这边挨到我家...
答:
有的,可以查相关变电所设计规范,一般对于小区变电所来讲,2米太近了
进线是
10千伏
输出是380伏的125的
变压器
的额定电流是
多少
答:
125kVA的
变压器
通常功率因数为0.85,所以额定电流计算如下:高压侧=(125*0.85)/(
10
*根3)≈6A,低压侧=(125*0.85)/(0.38*根3)≈161A,
10千伏
100千伏安s7型
变压器
电损一个月是
多少
千瓦时
答:
S7-100/
10
配变的损耗参数是P0=320W,PK=2000W。你问到的
变压器
电损/每月这个数据的计算还涉及到你变压器月平均负载率这个参数。月电损应该是由两部分组成:一部分是由空载损耗P0(俗称铁损)产生的,这部分是变压器挂网(即高压侧带电)就产生的,=P0*挂网时间。另一部分是由负载损耗PK(俗称铜损)...
10 千伏
1600kva
变压器
应选
多少
安熔丝
答:
10 千伏
1600kva
变压器
应选
多少
安熔丝、正常配置超过800KVA变压器就不用熔丝了,如果你这里我理解是柜子内的保险管,那么应该用120A的,如果真的是熔丝(跌落保险丝)那么应该用3*40A或3*50A的并在一起用
一台干式500
千伏
安的
变压器
运行中负荷电流
多少
才安全拜托各位大神_百度...
答:
如果
变压器
是
10
/0.4,按满负荷算:低压侧电流为500/1.732/0.4=721.71A,高压侧电流为500/1.732/10=28.87A;按75%的负荷率来算:低压侧电流为500*0.75/1.732/0.4=541.28A,高压侧电流为500*0.75/1.732/10=21.65A,低压侧控制在540A、高压侧控制在21A以下,这样应该比较安全了。
10千伏
电压,容量1250
变压器
用多大的铝芯架空线?(低压则功率1000千瓦...
答:
高压35平方,低压母线可用两条100mmx10mm的铜排。
请教各位:400KVA的
变压器
,
10千伏
高压的跌落保险丝用
多少
安的?谢谢...
答:
400KVA的
变压器10千伏
侧的正常额定电流为40A,高压熔丝按1.5倍额定选取应采用60A的,按2倍额定选取应为80A。变压器轻载(不会超过额定值)按1.5倍选用,重载(满负荷且可能超负荷运行)按2倍选用。供参考。
10千伏
变380伏时
变压器
高压和低压绕组分别缠
多少
圈有没有公式啊_百度知...
答:
两端电压之比等于两端线圈数之比,中学物理的内容
棣栭〉