44问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏规定电压允许值
我国国家标准的
电压
偏差如何
规定
答:
(1) 35kV及以上电压供电的,
电压允许
偏差为额定电压的±
10
%。(2) 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。(3) 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。
电压
合格率中的电压合格范围怎么确定
答:
5、变电站110kV~35kV母线,正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%,事故时为系统额定电压的±10%。如调度重新下达母线电压曲线,则以调度下达的为准。变电站的
10千伏
母线
电压允许
偏差值,应使所带线路的全部高压用户和配电变压器供电的低压用户电压均符合
规定值
,原则上为相应系统额定电压的0~+7%...
电压
可使用标准范围是多少?
答:
供电企业供到用户受电端的供电
电压允许
偏差为:35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
10千伏
及以下三相供电的,为额定值的±7%;220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。
供电
电压
偏差国家标准
答:
法律分析:对普通人来说,电压的波动多是指电压的偏差,这在《供用营业规则》第五十四条有
规定
:在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压允许
偏差为:35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
10千伏
及以下三相供电的,为额定值的±7%;220伏单相供电的...
高压220KV到10KV和低压400V到220V的
电压
波动范围是多少?
答:
(1)35kV及以上供电和对
电压
质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -
10
%。
国家
规定
高压电低压电分别是多少伏
答:
1kv(1
千伏
)以下的
电压
称为低压,1kv(1千伏)以上的电压称为高压,我们日常所接触的市电(就是家用电器所使用的电压)都属于低压范畴,但是不管高压和低压,对于人体而言都会造成严重伤害,所以不要以为低压就是安全的。安全电压,是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下
允许
持续接触的“安全特...
国家
规定10千伏
电器设备绝缘最高耐压多少?
答:
额定
电压
10kV的电气设备绝缘可承受的最高工作电压是12kV,也就是最高耐压12kV。
线路额定电压35KV及以上的
电压允许
变化范围为多少,10KV及以下的电压允...
答:
根据国家标准GB/T 12325-2003
规定
的交流50HZ电力系统电力系统在正常运行条件下的硬性规定,35KV及以上供电电压正,负偏差的绝对值之和不超过额定电压的
10
%;10KV及以下三相供电
电压允许
偏差为额定电压的+7%或-7%。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡...
供电
电压
偏差是多少?
答:
这个《规则》中对电压质量是如下
规定
:第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电
电压允许
偏差为:1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;2、
10千伏
及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。...
我国国家标准对35KV-110KV
电压
波动
允许值规定
为多少
答:
百分之2 220KV为百分之一点六 10KV为百分之二点五 把分给我哈…