11瓦千电机多大电流正常
11千瓦电机
额定
电流是多少安
?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A
,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
11kW
电机
工作
电流多大
?
答:
1、11千瓦电机工作电流22A左右
,需要用多少方的铝线,=长度×铝线电阻率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,11KW电机应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压计算,cosp是开花负载功率连接因数,一...
11千瓦
的
电机
要用
多大
的线?
答:
1,
11KW的电机其电流大约是22到24
,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(...
11千瓦电机电流
50多怎么回事
答:
11千瓦电机电流50多是正常的
。根据查询相关资料信息,11KW的电机启动电流50A算正常,电机启动电流最大是电机功率的7倍,电动机的超负荷就是大于额定电流的百分之十以上就算是超负荷了。
11千瓦电机
要
多大
的铜线
答:
1、正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。
2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A
,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...
11千瓦电机
用
多大
的铜线?
答:
正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。具体算法:
1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A
,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
11千瓦
的
电机
需要
多大
空气开关呢?
答:
三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在
22A左右
,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,可以配40A的三相...
11千瓦电机
用多少平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线,11KW的电机其电流大约是
22到24
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
11千瓦
的
电机
用多粗的电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的
十一千瓦电动机
,
电流
是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
一个
11千瓦
的
电机正常
工作要
多大
的
电流
答:
三相
11千瓦电机
工作
电流
I=11/√3*U*coS=20A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10