44问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电压互感器测不了电压
1O仟伏高压电
电压互感器
柜电压表显示B相电压低是怎么回事?
答:
1O仟伏高压电
电压互感器
柜电压表显示B相电压低是怎么回事?如果B相有绝缘下降,或非金属性的接地故障,(电阻还是较大)有可能B相电压低。如果B相电压的
测量
回路或表计有问题,也可能使B相电压下降。
高压
互感器
柜
电压
表显示零怎么回事
答:
这个是压变开口三角的
电压
表,正常是0V,如果有电压说明绝缘接地故障了!
10KV母排绝缘带上
电压互感器
为什么
测不
出来?
答:
电压互感器
接到母线上的一次绕组一般是直接接地的,电阻数千欧姆(根据互感器的类型不同而不一样),如果
测量
绝缘电阻时不隔离电压互感器,测出的结果就是母线绝缘电阻和电压互感器一次绕组直流电阻的并联值。比如:母线绝缘良好,绝缘电阻值100MΩ,电压互感器直流电阻2000Ω,测量结果是二者并联值,小于20...
给配电柜通电了,
互感器
上的两端我用万用表
测了
一下,为什么没有
电压
和电...
答:
首先互感器不允许开路,开路是很危险的
。互感器必须具备闭合回路才能产生电流。互感器接上电阻就能测到电压。U=IR。
110kV电压互感器
一般是单相的怎样测线电压呢
答:
电压互感器
二次侧通过几种接线方式比如 Y/Y/Y/D(开口三角形)他将三相的一次侧末端短接后接地,在二次侧将大电压变为100V低压 有星型 与开口三角形接线
互感器
为什么不能用来
测量
对地
电压
答:
互感器
的作用是将高压变成低压 便于仪器
测量
PT不是一个测量的仪器
求助:关于
110KV电压互感器
三倍频试验的问题
答:
与传统三倍频比较,具备频率选择范围宽(大大降低了试験回路的电流)、重量轻体积小,具备全自动加压方式(全程
检测
容升
电压
)。电站B超案例报道:在开展
110kV互感器
感应耐压时,采用15kVA的电子式三倍频或称“多倍频发生器”,采用75、100hz试验电流只有5A以下,根本不需要补偿;如果选择150hz,试验电流就...
高压侧为非有效接地时,
电压互感器
为什么不允许接入
测量
相电压的
答:
该情况会造成人体伤害所以不允许进行该操作。
电压互感器
的作用是变换线路或二次侧负荷的电压,同时保持二次侧与一次侧的高压隔离,使一次侧可保持较高的电压。但是,为了防止一次侧的高压电引入二次侧,造成人身和设备事故,规定了在非有效接地系统的情况下,不允许接入
测量
相电压的电压互感器。
35kV线路
电压互感器
为什么测的是线电压 而
110kV测
的是相电压?
答:
35kV线路没有中性点,线
电压
等于相电压,而
110kV
有中性点,中性点直接接地或间接接地,可以
测量
相电压
如何
测量电压互感器
二次侧电压?
答:
能将高
电压
变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现
测量
仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时
互感器
还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器测电压电路
利用电压互感器测量电压
国产电压互感器其二次测得电压为
电压互感器测量电容电流
电流互感器可以测电压吗
电压互感器的二次侧电压
电压互感器二次侧电压取决于
电压互感器空载电流测量
带电压互感器能不能测绝缘