44问答网
所有问题
当前搜索:
110kv电缆外护套耐压试验
110KV电缆外护套
做直流
耐压试验
时泄漏电流超过2MA,可以投入运行吗...
答:
2mA电流还是比较大的,建议比较3相之间的泄漏电流的不平衡率,如果就一相非常大,建议重做
电缆
,如果三相都大,可以投入使用
8种高压
电缆试验
及检测方法
答:
2. 耐压考验的抉择直流和交流
耐压测试
有所不同。对于
110kV
及以上的
电缆
,推荐采用谐振耐压技术。交接与预试的标准化程序,不容忽视。3.
外护套
的保护屏障外护套的绝缘性能检查至关重要,任何损伤或受潮都可能导致问题。500V兆欧表是检测的利器,交接预试要求达到0.5MΩ/km。每隔三年进行一次试验,安全...
110Kv
超高压
电缆
都做什么
试验
项目
答:
110kV电缆
的生产需要做表观检测(厚度、直径等),热延伸试验,
外护套
试验...等等。电缆线路安装竣工试验有泄漏电流,线芯直流电阻,外护套试验,主绝缘
耐压试验
等!具体请参考GB11017或IEC60840标准规定进行!
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10
kV电缆耐压试验
要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装...
...
110KV电缆
在敷设以后,接入负载前需要做哪些
试验
2、110KV高压电缆头...
答:
一般按交接性标准做耐压试验,60分钟。
电缆耐压试验
, 你直接找电缆耐压试验设备的生产厂家 上海大帆。上海大帆专业做电缆耐压试验设备。一套电缆耐压试验设备(也称为串联谐振耐压试验装置),可同时满足交联电缆、变压器、开关柜、GIS、电动机、发电机、SF6开关、母线、互感器、套管等多种试品的工频交流...
不同电压等级的
电缆
怎样取样做
试验
?
答:
其中,电缆故障修理和改接后试验时,6~35 kV电缆同预防性试验,
110
~220 kV电缆同交接试验;110~220
kV电缆外护套
交接试验的电压为直流10 kV,加压时间为1 min。在进行直流
耐压试验
时测泄漏电流,实际上和用兆欧表测电缆绝缘电阻的道理是完全相同的。但由于直流耐压试验时施加电压和使用的仪表准确度都高于兆欧表,...
电缆外护套试验
为什么多芯电缆不用做试验
答:
绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘
耐压试验
,国标规定做直流耐压、交流耐压试验;3、
电缆外护套
绝缘电阻测量:目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。4、电缆外护套直流耐压试验,目的...
电缆耐压试验
如何做
答:
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油
电缆
线路有破坏作用,这可以通过测量
外护套
的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流
耐压试验
。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在终端头周围还有许多其他...
电缆耐压测试
怎么做呢?
答:
1. 准备测试仪器:需要准备一台能够输出高电压、显示电流值并自动停机的
耐压试验
仪器。2. 连接测试设备:将一端连接到地线,另一端则连接到被测
电缆
的导体上。需要注意的是,如果电缆是带屏蔽层或者
金属护套
的,则也需要将它们与地线相连。3. 设置电压值和持续时间:根据电缆的额定电压和标准要求,设置...
10kv高压
电缆外护套
破裂能做
耐压试验
吗
答:
能做。高压
电缆
能否通过
耐压试验
,和内绝缘及终端头安装质量有关。
外护套
的主要作用是防水、防划伤。