44问答网
所有问题
当前搜索:
110kv单相电压
某线路供电
电压
为
110kv
,试求该相路的相电压的有效值和最大值
答:
相
电压
有效值
110
÷1.732=63.5KV 最大值110÷1.732×1.414=89.8
KV
110KV
等于多少V?
答:
110KV
等于110000V。千伏(KV)、伏(V)都是
电压
的度量单位。因为1KV=1000V,所以110KV=110x1000V =110000V。即110KV等于110000V。
110kv
母线
电压
允许运行范围
答:
电力系统中
110kv
母线电压合格范围为107—118之间,所以最高工作电压是118KV。110kV、35KV。电压允许波动范围按GB12326-1990标准:10kV及以下电压允许波动范围:2.5%。35KV-
110kV电压
允许波动范围2%。110kV及以上电压允许波动范围:1.6%。母线电压是配电装置母线(汇流排)上的电压,由母线电压互感器测得...
110kv
电缆耐压试验标准?
答:
输出
电压
:1.5/3
kV
结 构:干式;重 量:约85kg;变频电源15kW/220/380V 1台 额定输出容量:15kW 工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频 输出电压:0 –400V,
单相
,额定输入电流:37.5A 额定输出电流:37.5A 电压分辨率:0.01kV 电压测量精度:1.5 频率调节范围:30 – 300Hz 频率调节...
一个变电站的
电压
等级分别是
110KV
35KV 10KV是什么意思?越详细越好...
答:
110kV
是变电站的
电压
等级,是这个站的最高电压。站内110kV的电通过变压器变成35kV和10kV两个电压等级的电。电压等级 1:安全电压(通常36V以下);2:低压(又分220V和380V);3:高压(10KV-220KV);4:超高压330KV-750KV;5:特高压1000KV交流、±800KV直流以上;...
电压
互感器有哪几种接法?
答:
电压互感器的接线方式有以下几种:(1)一台
单相电压
互感器,当用于
110KV
及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压 (2)用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线...
...形绕组额定相
电压
,用于35kV为100/3V而用于
110kV
为100V ?
答:
原来的三相
电压
向量和是零,当发生
单相
接地故障后,接地相电压为零,于是其余两相电压的向量和就是故障相的电压,在电压互感器的二次侧,两相非故障相的正常电压向量和,正好还是100V并出现的三角形绕组的开口处。要注意,在
110KV
系统中的电压互感器二次侧的开口三角有一点是接地的。
一个
110KV
变电站各个
电压
等级的相间绝缘,相对地绝缘电阻正常范围值是多...
答:
1,
110KV
系统最高运行
电压
为126KV 则相间为126KV 相-地126/1.732=72.5KV 对于设备 AC:相间230KV。相-地140KV LI:相间550KV。相-地325KV 指设备的绝缘水平 2,如果绝缘太低的话就会发生闪络(放电)(1)如果是相间,则会发生两相短路或者三相对称短路 (2)如果是相对地,则会发生
单相
...
110kV
线路
电压
互感器一次侧接地会不会短路
答:
这是单项高压互感器的实物图。这是单项高压互感器的原理图。高压侧一端接火线,一端接零线。零线规定不可以接地。低压侧的零线接地。因为高压一侧的零线不接地,你的
电压
互感器接地,结果造成电压互感器的高压侧不是正常通路。由于电压互感器线圈的电抗很大,也不至于造成交流短路。但是它不是高压的真实值...
高压配电装置设计规范
答:
最大设计风速超过35m/s的地区,在屋外配电装置的布置中,宜采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础的固定等措施。⚡️电晕110V的电器及金具,在1.1倍最高相
电压
下,晴天夜晚不应出现可见电晕。
110kV
导体的电晕临界电压应大于导体安装处的最高工作电压。 抢首赞 评论 分享 举报 ...