11kw电机电流
十一千瓦的三相
电机
需要多大的空开?怎么计算?
答:
32左右的空开。三相电: 一个千瓦两个
电流
。
11KW电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW电机
空载
电流
答:
当cosφ≤0.85时,K=2.1;当cosφ>0.85时,K=2.15 I0 =20.9x0.8x(2.26-2.1x0.8)=9.70A 启动
电流
电动机
的启动电流是一个动态过程,一般关心的是启动过程中的最大电流,根据经验,启动最大电流是额定电流的3-7倍。如果此
电机
按6被计算,则启动最大电流:20.9Ax6=125.4A ...
11KW
三相
电机
用多大的空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为
11KW
才23A
电流
(380V
电机
),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
请问380V
11kw
的
电流
是多少?
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11KW电机
用多大的漏电保护器
答:
大约66A至115A据负荷大小不等而不同。额定电流大概是功率的两倍,启动电流是功率的5至7倍。15KW电机的额定电流为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
11kw电动机
运行时
电流
答:
11KW电机
的启动
电流
大约66A至115A据负荷大小不等而不同。额定电流大概是功率的两倍,启动电流是功率的5至7倍。15KW电机的额定电流为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
怎样计算
11kw电机
的直接启动
电流
和三角型启动电流
答:
11/0.38/1.732/0.8=20.89。工作
电流
:20.89A 直接起动:20.89*7倍=146A 星角起动:20.89*3.5倍=73.15A
三相异步
电动机11kw
的,用32A交流接触器可以吗?
答:
用是可以用的,但恐怕是容易损坏。11千瓦的负载
电流
是28安接近满负荷,长时间工作容易发烫。再说启动电流是工作电流的3~5倍,最少也80安,启动时候远远超过了接触器载流量,所以启动火花大容易损坏接触器触头,如果启动后其中一个触头被烧坏造成缺相,搞不好把
电机
烧坏就亏大了。最好用80~100安的...