120千瓦负荷需要多大的铜芯电缆
120千瓦需要多大的电缆
?
答:
铜芯电缆线最起码应使用70平方
的铜芯电缆线
。铝芯线要使用95平方的电缆线。
照明
120
个
千瓦
三相主电源
需要
配
多大的铜
心
电缆
答:
120
个
千瓦
的电流约:228A 需要配:228/3.5=65平方毫米的铜心电缆 根据电缆规格应选用V V3*70+1*50
的铜芯电缆
知道功率
120千瓦
,电缆所
需
长度200米,求
铜芯
、铝
芯电缆
应该使用的大小...
答:
380v电压每千瓦2.6安培电流,你负载有电动机等设备,要考虑到功率因数,
120千瓦
负载电流约为252安培,100平方以上滤芯电缆,每平方安全载流为2安培,这样的话,你用滤
芯电缆需要120
平方的,
铜芯
95平方就可以了
120
个
千瓦要用多大的电缆
,是380的电
答:
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用
电缆
结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。RVVP:
铜芯
聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆, 电压250V/300V, 2...
120KW
380V
要用多大的电线
和空开?
答:
120KW
380V额定电流大约是200A,如果
负荷
没什么特殊性,空开用250塑壳断路器,
电缆
用70mm2
的铜
线或95mm2的铝线。
已知功率
120千瓦
,线长50米,电源380V,,
需要多大的
开关?用多少平方
的铜
电...
答:
120千瓦,线长50米,电源380V,设COSφ为0.85,电流约:215A,选YJV22-3*95+1*50
的电缆
,开关选择:250A的,动作电流整定在90%。其实这
120千瓦的
负载,要看看它的具体工作性质和组成部分的。
某厂用电量
120千瓦
380V,
要用多大的铜电缆
答:
先将这个功率正常运行时的理论电流计算出来 三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(0.8-0.9左右)即:电流=
120
000/380/1.732/0.85=214A左右 根据这个正常运行电流,最起码要选用70平方,安全起见,最好选用95
的铜芯电缆
。
120
个
千瓦
220v的用
多大电缆
谢谢
答:
这么大的功率,不会是单机功率吧!不是单机用电就不宜单相供电了。分相供电为好。每条火线承担40
千瓦的
功率,如果不考虑同时系数,那么 每相火线额定电流达182安培[不考虑大电机的启动电流]。
铜芯电缆
的话,截面积要达到50平方。
120千瓦
电机用
多大电缆
答:
95或120。
120KW
电机在220A左右,按电缆载流量来算的话95平的没有问题,如果距离远一些,可以考虑120平
的电缆
。
请问各为老师
120千瓦要用多大的电缆
和开关,谢了
答:
三相380V、
120KW
功率
负荷的
用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同
芯电缆
YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2,三相四线应选同芯电缆YJV-3*150+1×70mm2或铝芯YJV-185+1×95mm2,三相五线应选同芯电缆YJV-3*150+2×70mm2或铝芯YJV-185+2×95mm2的电缆 ...