安装1250kVA变压器
,电缆用多大的?
答:
安装1250kVA变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
1250kva
的干式
变压器
的参数表是怎样的?
答:
1、
1250kva
的干式
变压器
的参数表如下:(SCB10-1250/10变压器为例)2、1250kva的干式变压器的参数 接上表 3、产品型号含义:(1)SCB10—□/□;(2)S:表示三相电力变压器;(3)C:表示固体成型(环氧树脂浇注);(4)B:表示 箔绕线圈;(5)10:表示 性能水平代号;(6)□/□:分别表示...
高压配电柜常见参符号的意思和
变压器
在图纸上的一些参数 请看下图_百 ...
视频时间 3:25
两台
1250KVA变压器
之间的最小间距为多少?
答:
2018-11-09 两台6300KVA干式变压器最宽面平行
安装
,之间的最小间距为... 2010-10-10 1250kva箱式变压器的安全距离是多少米?电磁辐射很大吗 9 2011-12-17 10KV电力变压器2台,每台变压器容量为1250KVA,电流... 13 2011-10-01 两台
1250KVA的变压器
分别有馈线柜,两台变压器并列运行,... 10 2012-04-07 ...
1250KVA
户内干式
变压器
尺寸
答:
1250KVA
户内干式
变压器
尺寸:尺寸1690*1150*1900。具体如下:容量:
1250kva
。重量:3700kg。长:1690。宽:1150。高:1900。
1250
kⅤa
变压器
中性点用接地多大电缆?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台
变压器1250
-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对接地电阻的要求却有不同,变压器小于100
KVA
,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
请问
1250KVA
容量的
变压器
,到低压柜之间的铜排选用多大的规格?_百度...
答:
1250KVA变压器
低压侧电流约1800A,铜排规格根据变压器接点宽度可选用100*8或80*10。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器...
1250kva
箱式
变压器
尺寸
答:
10kV级配电
变压器
油浸
1250KVA
的外表尺寸:1786乘1170乘1410(长X宽X高);干式1250KVA的外表尺寸1470乘1200乘1450(长X宽X高)。变压器是一种能改变交流电压幅值大小的设备。可以将一种电压值改变成各种不同电压等级的电压,所以叫变压器。变压器只能改变电压幅值的大小,不能改变交流电压的频率。各种不同...
1250KVA
的户内干式
变压器
尺寸有多大啊?
答:
按照表上显示
1250KVA
户内干式
变压器
尺寸1690*1150*1900 干式变压器分类按电压等级分有:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等;按绝缘散热介质分有:干式变压器,油浸式变压器;干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。
1250kva变压器
参数
答:
1、SCB11-
1250kVA
(10.5±5%/0.4kV)。2、接线组别Yyn0或Dyn11。3、空载电流(%)0.6 短路阻抗(%)6 空载损耗(W) 2384 145℃负载损耗(W)15640 带外壳外形尺寸(长X宽X高)2100X1350X1975mm 轨距820X1070mm 总重3180(kg) 价位18万左右。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1250kVA新建箱变接线配置图
大电流变压器岀线怎么做
大电流变压器接线柱安装
110kv变压器安装示意图
大电流变压器箱盖怎么做
增压变压器怎么安装图片
12米变压器组装图
变压器吊装示意图
变压器腿子安装顺序