150千瓦380伏需要多大铝电缆
380v
负载
150千瓦用多大铝
芯
电缆
答:
在380v电压下负载150kw需185平方的四芯铝电缆
。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
150千瓦
配
多大
的
铝电缆线
合适
答:
120平方毫米
。功率为150千瓦,连接的电压是三相380伏特的,根据电流和电缆线的关系,可得传输距离在几十米时,用120平方毫米的铝芯电缆线。
150千瓦用
什么
电缆线
比较合适?
答:
150kw的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆
。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
三相
380v150千瓦用多大电缆
答:
额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,
可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150千瓦需要多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相150kw的负荷,
需要配120平方的铜线电缆或者150平方的铝线电缆
,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
150千瓦用多大铝芯电缆线
?
答:
150千瓦
电流约230安(三相
380伏
),明线45一55。暗线75。
在
380v
电压下负载
150kw需多大
四芯
电缆
?
答:
在
380v
电压下负载
150KW需
67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培)电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)...
用电
150千瓦
,长100米内,
用多大铝电缆
答:
如果按照正常敷设,100米范围内
380V
情况下,
150KW
电流约为300A,使用
铝
芯
电缆
的话使用185平方铝芯电缆。
已知
150千瓦
距离工地300米,
需要多大
三相四线
铝电缆
答:
150KW
,电压
380V
,功率因数假设0.8,则电流就是285A左右 300米得考虑压降,用YJLV-0.6/1KV-3x150mm2的
电缆
急:输出电压是
380伏
,用电器的功率是
150千瓦
,
用铝线
传350米远,应该用横...
答:
150KW
它的最大电流只有350A左右 按照一平方5A计算的话用120MM2
的铝线
既可 你的线路远而现在的铝线材料不是很好 也就是说现在的铝线里面的合金多 电流传递速度慢 所以最好用150MM2的铝线 大了就是浪费