kw
用电,原有120毫米线能行吗?要增容到多少平方毫米线??
答:
如果是5kV供电电压,那么采用120平方毫米的铜芯电缆线,能够符合安全供电的规范要求,不会有什么问题。假如供电电压为380V或者220V,则需要更换为185平方毫米的铜芯电缆线。最好再去咨询供电专业技术人员,根据供电电压和现场实际使用环境及条件,最终选择确定供电电缆线的截面积。
请教下啊 现有5台40KW,2台65
KW的
两相380V电炉,
功率
因数0.95,想分两路...
答:
总
功率
是330
KW
,视在功率是330/0.95=347KVA,347000/380=913A。如果是AB两相带所有,就按913
配线
。你可以按照三相来带,AB带1台65KW和1台40KW,BC带1台65KW和1台40KW,AC带3台40KW,电流为347000/660=525A,这是在考虑三相供电,7台设备同时都工作的情况下的分配。你可以根据你自己设备具体运行...
根据
功率
如何画
配线
图
答:
配线
图不能只考虑
功率
问题。还要考虑 控制及应用的问题,你说的不够详细,没法帮你。
工厂用电
功率
300
KW
,变压器1240KVA。出线用3*
150
的可以吗?
答:
用电300
KW
,一般
功率
因数下工作电流600A左右,功率因数补到1时,电流还有450A左右,出线3*
150
没看懂,如果是每相150平方毫米的线3根,那么通过电流可以达到900安左右,是可以用的,如果是一条三芯电缆,每相一条150平方毫米的线一根,通过电流才300多一点,肯定是不够的。300的功率一般
配线
要配到...
一台75千瓦的三相电动机如何计算它的
配线
和空开,它的起动电流要考虑吗...
答:
正常运动
150
安电流
三菱变频器参数
答:
由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁
功率
模块 IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。 一、变频器的参数设置变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁...
380的电机。
功率
5.5
KW
。电流12A求用多少平方的铝线和铜线及计算公式(计 ...
答:
铜线2.5平方,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每平方铜线6-8A,每平方铝线4-6A。
要求电业站包括总体排电缆线施工单位尽早进场施工怎么说顺畅_百度知 ...
答:
1、根据施工工期计划及施工机械需用量计划表施工高峰期电总
功率
约∑P1=87KW;2、电焊机同使用计:∑P2=72KVA;3、室内外照明按总用电量10%考虑:∑P3=15.9KW;总用电量计算:P=1.1(K1×∑P1/cosα+K2∑P2+K3∑P3)Take: K1=0.7 K2=0.6 K3=0.8P=1.1×[0.7×(87/0.80)+0.6×72+0.8×15.9]=
150KW
(四...
一个10.5
KW的
炉子 怎样配漏电保护器 电线 求计算方法 或公式
答:
一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据
功率
的大小直接 算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每
KW 的
电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准...
为什么直流电源(交流整流器)会显示出交流电的波型?
答:
为什么要改善
功率
因数 181-H 由电费单之功因计算所需电容器之容电量 181-K 并联电容器可改善照明变压器之输出容量 第十章 低压
配线
法 236 超高亮LED可利用电话线来当作停电照明 第十一章 高压 412-4 熔丝链电力熔丝何以可在有载下开启 投入433-A 没有高压验电笔,怎么办? 473 免费送你一个瓦特表,如何来...