150千瓦怎么计算电缆
使用功率
150KW
,需要
电线
多大的电流多大
怎么算
。。。
答:
我一般是用估算。15千瓦以下的电机一般额定电流是功率的2倍多一点,15千瓦以上的电机一般额定电流是功率的2倍少一点。那么
150千瓦
的电机快300A的电流。至于
电缆
的电流规格,我一般按口诀“十下五,百上二,25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例,10平方的线能过50安电流(10...
怎样计算
多少
千瓦
用多大
电缆
工式
答:
计算多少
千瓦
用多大电缆方法:1)首先根据功率公式P=1.732UIcosφ计算出电流值I=P/(1.732Ucosφ)。2)其次根据电流值确定电缆的平方数。一般有两种方法:a.查下面电缆载流量对照表,确定电缆的大小。b.根据口诀
计算电缆
的截面大小,再按电缆规格选取电缆。按电流选电缆口诀 10下五,100上二,25、35...
使用功率
150KW
,需要
电线
多大的电流多大
怎么算
?
答:
我一般是用估算。同的,以四芯电缆为例:铜质308A,铝质231A。谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用 电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200千瓦左右,如果是用于动力为主(以三相 电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个电流,120
电缆线
能负载约为308/2=
150千瓦
左右,
计 算
公式:电流=(功率*1000)/(...
120
电缆线
能负载多少个
千瓦
?它的三相四线电流
怎么计算
法?
答:
谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200千瓦左右,如果是用于动力为主(以三相电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个电流,120
电缆线
能负载约为308/2=
150千瓦
左右,
计算
公式:电流=(功率*1000)/(1.73*380*力率*效率)=(1*1000)/(1.73*380...
120平方的
电缆
可承载多少
千瓦
的负荷?
怎么计算
?
答:
120平方的铜线最大承受负载为117
KW
,最多能通过210A的电流
计算
方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A)。功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率...
120
电缆线
能负载多少个
千瓦
?它的三相四线电流
怎么计算
法?
答:
谈到负载就要看你的用途了,如果是生活用电,照明为主(以铜质为例)308*3*220/1000=200千瓦左右,如果是用于动力为主(以三相电动机为例)每个千瓦负载需要接近2个电流,120
电缆线
能负载约为308/2=
150千瓦
左右,
计算
公式:电流=(功率*1000)/(1.73*380*力率*效率)=(1*1000)/(1.73*380...
150
平方铝
电缆
380v带多少
千瓦
?
答:
150kW
150mm²三芯
电缆
一般许用电流约300A;对应三相电机大约150kW。
两厢220的合计120个
千瓦
需要三相四线
电缆
多粗的电缆?
答:
三相四线为220V单相供电时,应该尽可能把负荷平均分到三相上。这时
电缆
按照120千瓦三相供电
计算
;如果三相不能平衡,则按照最大的那相乘3后按三相供电计算。如:120千瓦中功率最大一台设备是50千瓦,就要按照50×3=
150千瓦
来计算。导线截面选择计算方法 1、计算供电电流:三相电流=功率 /(1.732×电压...
150
平方
电缆
能带多大功率
答:
如果是电阻性负载,其电源为220V,则根据功率公式:P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1,故省略没有列出。P=UI=220×(
150
×6)=198000瓦=198
千瓦