44问答网
所有问题
当前搜索:
15千瓦电机电流是多少
15千瓦电机
配
多少
安闸和漏保及多粗的铜线
答:
15千瓦电机
额定电流约30A,漏电保护器可以按照
电机电流
的1.5倍左右选择。可以选择40A或者60A的。电缆建议选择6平方的。
电压380V、15KW的
电动机
,请问额定
电流是多少
?
答:
三相
电机
的额定
电流
计算公式:额定电流=有功功率/(√3x额定电压x功率因数)【本例功率因数取0.8】额定电流=15KW/(√3x380Vx0.8)≈28.5A
15千瓦
的
电动机
直接启动
电流
有多大
答:
15KW
电机
的额定
电流
为30A,直接启动电流大约为7-8倍的额定电流,所以直接启动的电流可达到210A以上。
15千瓦
的
电动机
配多大的
电流
表和互感器
答:
100/5的就可以了 15kw
电动机
额定运行
电流
为30A左右,而启动电流为运行电流的4——7倍,30A的电流本来用75/5的就可以了,但是启动电流太大,容易打弯表针,所以建议选用100/5的。
三相
电动机
功率为
15千瓦
,三相线路中每相
电流为多少
安培
答:
正常15kw
电机
三相平衡每相
电流
额定值是29.8A
十五千瓦电机
单相
电流多少
?
答:
15千瓦电机
单相
电流
需要根据额定电压来计算,因为单相电流与电压成正比。通常,15千瓦电机的额定电压为380伏或220伏,因此计算公式如下:在380伏的情况下,单相电流 = 15000 / (380 × √3) ≈ 27.2安培。在220伏的情况下,单相电流 = 15000 / (220 × √3) ≈ 45.7安培。需要注意的是,单相...
各位大神,3相380v
15千瓦
的
电机
,每一相
电流是多少
,怎么计算的,跪求啊...
答:
三相380的
电动机电流
可以按功率
千瓦
数的两倍估算,此电动机电流约为
15
×2=30安培。此估算方法的理论根据如下。因为功率=√3×380×电流×功率因数×电机效率。功率因数和电机效率一般都是0.85到0.9,所以,功率(瓦)≈500×电流。由此得电流≈2×功率(千瓦数)...
一台380v机器,总功率是
15千瓦
,他正常工作的
电流是多少
?
答:
此问题有几种可能:1。如果是单相380V,用于电加热、照明等非电感设备,则I=P/U=15000/380=39.47A;2。如果三相380V,用于
电机
等电感设备,则I=P/(U*1.732*cosΦ),cosΦ是功率因数,取0.75 I=15000/(380*1.732*0.75)=30.39A;3。如果三相380V,用于电加热等非电感设备,功率因数取...
15千瓦电机
满载
电流是多少
?
答:
功率
十五千瓦
,接在三百八十伏的电源上运行的三相异步
电动机
,满载运行
电流是
二十九安左右,空载直接启动,瞬间电流在一百安或以上。满载直接启动,启动电流最高可达二百安左右,需要带载启动,建议配备降压启动器,也可以简单配个星型/三角开关,把电动机改成 星型转三角启动。
15千瓦电动机
星三角降压启动运行
电流是多少
配多大导线
答:
15千瓦电动机
的额定电流约30A附近,正常运行时的电流≤30A;直接启动时的
电流是
额定电流的4~7倍,星降压启动是直接启动电流的1/3;配线应考虑略大于额定电流的导线,小截面铜芯导线每平方安全载流量约5~6A附近,线路不过长时应用6平方铜电线可以负载。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v15kw电机额定电流
电劲车电机多少瓦够用
15kw多少a
220伏63a能带几千瓦