160a断路器合不上闸怎么办
德力西DW17-1900/1600
A断路器合不上
是什么原因?
答:
一直拧到顶欠压脱器为止,这时你再合一下闸试试,如果这样还是不行那就是机械方面有问题了,
那就需要专业技术员维修了
。
施耐德1600A框架
断路器
- MT16N1固定式
合不上闸
答:
合闸不上的情况请先检查一下是否有欠压脱扣器,如果有欠压脱扣器就检查一下欠压脱扣器是否有损坏不吸合
,如果欠压不吸合就会导致产品合闸不上的现象。
160A
三相五线制漏电
断路器
跳闸
答:
1、检查漏电开关复位按钮是否复位
。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、
检查漏电开关负荷侧的线路绝缘
,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
断路器合不上闸
是什么原因?
答:
回答:图1
断路器
电磁操作机构控制原理图 1 绿灯不亮,不能合闸 首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。 2 绿灯亮,但不能合闸 一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触...
德力西DW15-1600万能
断路器
电动合闸
合不上
,电机转动后按启动按钮,只听...
答:
手动;用手柄插动搬把上,上下反复搬动,到一定程度就直接合上闸了
。你那开关电动可能有两个问题,一是电路问题,那好修,二是齿轮或轴有问题;如果是齿轮或轴有问题,手动也合不上闸,
断路器合不上闸
是什么原因?
答:
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示,如有,根据指示查查负荷侧有无短路等故障。看看欠压脱扣线圈是不是卡住了。
老电工:万能
断路器合不上闸
的原因,
怎么
去
解决
视频时间 00:54
空气
断路器
(
空气开关
)
合不上闸怎么
修理怎么修理它?
答:
空气断路器只有短路过载保护功能,空气
断路器合不上闸
原因:1、断路器过载。2、线路接地短路。3、空气开关损坏误动作。检修方法:1、检查断路器是否过载,更换大一级断路器。2、检查线路是否接地短路,排除故障后才可再次送电。3、如果绝缘无问题,断路器也不过载,建议更换断路器。
...只储能不合闸,需要手动按
断路器上
的按钮才能
合上
,哪里有问题?_百度...
答:
处理方法:1、因为可以储能,所以断路器控制部分有电,没有问题。分
闸
储能状态下,短接
断路器上
的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路有问题。2、分闸状态下,断开控制回路电源,测量42、44之间,看看是否通,不通的话,检查断路器的辅助触点,是否都接触良好,如果辅助触点没有问题,...
断路器合不上闸
?
答:
如果合1P、2P的
断路器
,上一级总柜的4P断路器跳闸,这是典型的越级跳闸,本级配电箱故障应本级配电箱总断路器跳闸,检查本级配电箱断路器过载长延时整定值是否比上一级大。故障处理:1、把2P断路器上口右侧的蓝线,改接到下口右侧。2、可把1P、2P下端的负载撤掉并做彻底检查,是否接线错误、短路等...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10