44问答网
所有问题
当前搜索:
160变压器最大负载率
变压器
600KVA能达到多少KW
负载
?
答:
假设
变压器
效率是95%,变压器600KVA能达到570KW的
负载
。假设变压器是理想变压器,变压器600KVA能达到600KW的负载。理想变压器的效率是百分之百,实际上变压器有铜损和铁损,实际效率达不到百分之百。变压器的效率与变压器的结构,新旧程度等因素有关。新变压器效率要高一点,旧变压器效率要低一点。
求
变压器负载率
?
答:
负载曲线的平均负载系数越
高
。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,
变压器
的平均
负载率
定义为:一定时间内,变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。①负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用...
请问 如何选择
变压器
?
答:
选用
变压器
时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对
负载
来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己...
200KVA的
变压器
可以承受多大的功率?
答:
按道理说200KVA的
变压器
如果全部是电热(阻性)
负载
,就能带200千瓦的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是120千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(140KW)或8折(
160
KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,
最高
负荷是满载的85%,也就是170KW。
100kVA
变压器最大
负荷电流?
答:
已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求
变压器最大
负荷电流及
负载率
。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
400千瓦的
变压器负载率
多少?
答:
变压器
的
负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的
最大
负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
1500KW的负荷2台630KVA
变压器
够用吗吗
答:
不够。甚至还相差很多。1、两台630kVA并联,最理想的最大出力也就是2*630=1260kVA。还要求变压器的
负载率
为80%,就是说变压器容量只能用到1260*0.8=1008kVA。功率因数按0.9计,此时
变压器最大
输出有功功率为1008*0.9=907.2kW<(1500+250=)1750kW。2、按你上述需要,至少要多大变压器呢?装机...
变压器负载率
计算公式?
答:
配电
变压器负载率
的计算公式及方法:一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.⑵二次相电压为U= =231...
250KFA
变压器最大
负荷是多少?
答:
250KVA
变压器最大
负荷:正常长期运行为 250*0.9(功率因数)*0.85(
负载率
)=191.25kW 变压器负载率,指的是变压器实际工作中的功率大小相对于变压器额定功率数值的百分比,此数值受环境、时间等诸多因素的影响。
变压器
