答:
按
电机
额定电压380V、自耦降压
变压器
输出220V、功率因数0.8计算,需要70KVA以上的自耦降压变压器
一台容量为800KVA
变压器
所带负荷是
多少千瓦
?
答:
800KVA
变压器
是容量计量单位包含有功功率和无功功率如果功率因数是1换算成
KW
就是800
kw
要是带
电动机
类感性负载功率因数0.8那就是640kw。它是个不定式是随功率因数大小及有功功率和无功功率变化而变化加有无功功率补偿电路的功率因数就会达到0.9左右那就
能带
到720kw ...
70平方铝蕊线离
变压器
差不多有400米
能带多少千瓦电动机
答:
按额定电压400v 0.0315×400÷70=0.18欧.按电压降7%=28v/0.18=155A 按1
千瓦
2安电流估算
能带
总功率75千瓦,最大台不宜大于41千瓦
我要买
变压器
:请问主
电机
功率5.0(
kw
)型数控车床 20台 需要
多少
容量的...
答:
负载5X20=100KW,需要配一台至少120
KW的
。为了今后的发展,建议直接配150KW的电力
变压器
...AC380的
电机
,用自藕降压启动需要配
多大
的
变压器
,变压器为6600V/440...
答:
变压器
为6600V/440V,容量为200KVA,高压工作电流17.5A,选用高压熔丝为30A较为合适。变压器为6600V/440V,容量为200KVA,低压工作电流262.4A。功率为110
KW
,AC380的
电机
,额定工作电流214A左右,启动电流按214*2.5计算是535A,所以,变压器选用350KVA(工作电流459A)较易。
160千瓦电机
变频起动电流是
多少
答:
1、如果是直接起动按30%
变压器
容量算,用500KVA变压器左右。如果是带变频器启动,250KVA就可以了。2、国际单位制中电流的基本单位是安培。1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。初级学习中1...
630KVA
变压器能带多少
台焊机
答:
假设500A焊机暂载率60%,估计等效连续功率约4
千瓦
。焊机功率因数假定为0.65,则视在功率为4/0.65=6.15千伏安。630KVA/6.15千伏安=102(台)630KVA
变压器
约
可以带
100台500A的焊机。
1000米3x25铝电缆
能带多大电机
答:
如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200*0.2=40KW/KM根据“铜线:每千瓦公里用2.5MM2,铝线:每千瓦公里用4MM2“铜线 40*2.5=100MM2 实际选用120MM2铝线 40*4=
160
MM2 实际选用185MM2 “250米3x25+1x16铝电缆
能带多少千瓦
”电机功率*0.25*4=25 根据以上公式 能带25
KW的电机
。不过...
配电用50乘5的铝排
能带多少千瓦
答:
如果所有的电机都额定功率运行,50KVA
变压器
怎样配电容都不
能带
总功率为60
千瓦电机
。电机的功率因数一般在0.85-0.95之间,按此计算,50KVA变压器最
多
带:42.5-47.5
KW的电机
。
单线35平方3+1铜线
可带多少千瓦电机
?总功率为
160
千瓦电机全部为三相电机...
答:
35平方普通铜电缆
可带
45KW三相
电机
。总功率
160KW的
话,额定电流约290A,铜电缆可考虑150平方的铜电缆二条并用,铝电缆别考虑了,太粗不好接。