44问答网
所有问题
当前搜索:
16g101剪力墙竖向钢筋搭接
16G101
-3图集64页中①伸至基础板底部支承在底板
钢筋
网上。哪么
墙筋
可 ...
答:
02号平板式筏基础平板,板厚700mm。表示平板式筏基础平板X向底部配置,14间距160的贯通纵筋顶部配置,12间距200的贯通纵筋。计算方法 规范规定,≥120厚的墙体,应设两根Φ6
钢筋
,压入墙内大于1M,间距不大于500;≥370的墙体应设3根Φ6钢筋。实际配筋需以设计图纸为准。压
墙筋
一般用于地下室外
剪力
...
16G101
图集-关于
钢筋
伸出长度的问题?
答:
把图横放看,楼板、顶板、底板就作为DWQ的支座,标注的就是支座负筋。中间层就是‘扁担
筋
’,上下各取一半;顶板、底板处,满足锚固长度。也可去参考11G
101
-1第77页。
101
图集中的λv λ v/2 AC 是什么意思
答:
λv 区域为配箍筋特征值,阴影区为箍筋λv,阴影区外Lc或2bf以内为箍筋或拉筋 λv/2 区域,构造边缘构件Lc 区域。约束边缘构件是指在
剪力墙
的边缘端设置的受力构件,用在比较重要的受力较大结构部位的构件,11G
101
-1 图集中约束边缘构件主要有四种:端柱、暗柱、翼柱、转角柱。一般把这类构件就叫...
高层建筑
剪力墙
避开柱子可以留施工洞吗?
答:
首先要根据开洞的大小来判定,当开洞较小时不影响受力,也无需附加
钢筋
进行加固。若开洞较大,且靠近柱子位置不宜开洞,应避开一定距离,开洞之后要设附加钢筋进行补强,具体可参考
16g101
系列图集。
地下室外墙(
剪力墙
挡土墙)在转角处水平
钢筋
如何锚固?
答:
参见
16G101
-1
剪力墙钢筋
变截面,弯勾该朝那个方向
答:
见图集
16G101
-1 图上说的很详细了,望采纳!
梁底部
钢筋搭接
在什么地
答:
中间层中间节点、顶层中间节点梁下部
筋
在节点外
搭接
请按
16G101
-1规定执行。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)
钢筋
接头百分率怎么算的
答:
1、钢筋接头面积百分率是指在同一连接区段内接头钢筋占总钢筋的比例(系指
纵向钢筋
)。纵向受力钢筋接头面积百分率 就是一个面上的纵向受力钢筋中经过
搭接
等连接的钢筋根数比上所有钢筋根数的比值。2、百分率一般取25% 50% 和100%。比如50%就是10根钢筋中有5根在同一个地方搭接等连接的,也就是 ...
16g101
梁端部
钢筋
含不含贯通筋
答:
16G101
-1的4.2.4 梁原位标注内容规定如下:1 梁支座上部纵筋,该部位含通长在内的所有纵筋(梁端也是支座)。图4.2.1 平面注写方式示例就能说明:含通长(贯通
筋
)。参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁...
16G101
-1第业82怎么解释,水平
筋
入住的弯勾长度
答:
墙体外侧弯折长度取Lnx/3、Hn/3中的较小值,墙体外侧
钢筋
直径相同时可连通设置。0.8LaE是外侧水平非贯通筋。②、③节点的选用是设计人员在图纸中注明的。参考资料:
16G101
-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、
剪力墙
、梁、板)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜