185平方铜线可以带多大负荷
185平方铜线可以负载
多少千瓦
答:
如果是聚氯乙烯电缆,可承受电流为530安培。相关技术资料显示185平方铜线承受0.6/1KV
,最高工作温度70~80度。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明...
185平方铜线
承受多少电流
答:
185平方铜线承受246A到530A
。横截面为185平方毫米的单根PVC铜芯线在开路时的最大载流量为530A,如果有截面为185平方毫米的钢带铠装电缆,最大载流量为414A,当由单根电缆铺设时。三芯或五芯是285A,截面为185平方毫米无钢带铠装的单根裸电缆最大载流量为340A,三芯或者五芯是246A。能带与导线的载流...
185平方铜线
能带多少千瓦三相电?
答:
185 mm²
的铜线在理想条件下可以承载约352.5千瓦的电机
。但在实际应用中,为了确保电机和电力系统的安全高效运行,还需要综合考虑多种因素,并遵循相关的电气规范进行设计和选型。 根据国际电工委员会的标准,我们可以使用经验公式来估算铜线的载流量:载流量(A)= 截面积(mm²...
185平方铜线可以负载
多少安电流按200米长计算
答:
设电压损失百分数 △U=5
负荷
功率P=C△US/L=77X5X
185
/200=356kW 约700A电流 电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;
铜线
单相12.8,铜线三相四...
185平方
毫米铜电缆
能负载多大
电流
答:
185平方
毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。上述载流量适用条件是:1.线芯长期工作温度: 70°;2. 环境温度: 25° ;3. 埋地深度: 1000mm;4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。5.电流数值可通过查表得到。参考网址:http://www.xykk8899.com...
185平方铜线可负载
多少千瓦?
答:
三相四线
185平方铜线
能带300千瓦。185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。电缆的
负载
和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。注意事项 千瓦(kilowatt)是功率单位,...
185平方
的
铜线
能带多少千瓦?
答:
三相四线
185平方铜线
能带255千瓦185平方铜线的载流量查表为455A P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x455x0.85=254.54338kw,取整为255kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)市电 市电即我们所说的工频 交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。世界各国的常用交流电工频频率有50Hz(...
185平方铜线
承受多少千瓦
答:
261千瓦。185平方的铜线明线敷设安全载流约468A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线
能
承受的最大功率为P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW,因此
185平方铜线
承受261千瓦。
185平方铜
芯电缆能带多少千瓦?
答:
解析:
185
mm²×4+95mm²×1铜芯电缆是典型的三相五线接线法用电缆,其中185mm²×4其中3条接三相电源的主线,即相线;另外一条接零线;95mm²×1这一条接保护地线。185mm²×4+95mm²×1铜芯电缆所能承受功率,要根据
负载
功率的电阻性进行具体分析,①、如果是电...
185平方
的电缆能承受多少千瓦?
答:
185平方
380v带370千瓦左右。185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相
负载
约205.9...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10