185平方铜线能承受300kw
工厂总功率
300千瓦
需要截面积多少
平方
的
铜导线
答:
300KW
/380/1.732/0.85=536A。根据电线电流对照表,电缆截面积至少要选择240
平方
的。
3X
185平方
十2Ⅹ95
平方铜
芯电缆
能否承受300千瓦
冷冻机?
答:
1、
300KW
冷冻机等额定电流:300KW/(√3x380Vx0.8)≈570A 2、查阅3X
185平方
十2Ⅹ95
平方铜
芯电缆的载流量 从上表可知,无论是空气中敷设还是地埋敷设,其载流量都远远小于冷冻机额定电流570A。3、可以备选的电缆 3x150平方+2x70平方铜芯电缆载流量是290A(据上表),可以采用两根并联的方法使用。
三相四线
185平方铜线
能带多少
千瓦
?
答:
三相四线185平方铜线能带255
千瓦185平方铜线
的载流量查表为455A P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x455x0.85=254.54338
kw
,取整为255kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)市电 市电即我们所说的工频 交流电(AC),交流电的常用三个量来表征:电压、电流、频率。世界各国的常用交流电工频频率有50Hz(...
185平方铜线能承受
多少
千瓦
答:
可以承载185千瓦
,这也是最大承载量。一般来说能通过的电流应该是2a,185平方×2A算出来的结果是370a。交流功率的计算方法为P=√3UI.cosφ,功率为1000瓦,电压为380伏,系数为0.9,最终计算结果为185千瓦。。但在实际使用中,是达不到这个数值的,因为还要结合周围环境来考虑。如果是普通家庭,当截...
一台吹塑设备,设计容量
300KW
,有电机和电加热。怎样选择电源电缆线径呢...
答:
设计容量
300千瓦
,电流600A,电热系统有时电流还不平衡,就需要配线时,适当加大线径,主电源线最好选用
300平方
铝线,或者
185平方铜线
,零线要选择和火线一样的线径。
300kw
应用几
平方
的线
答:
如果是三相四线负载平衡而且距离不超过1000米的话150---
185平方
铝线就可以了,如果用
铜线
95---120就够了
185平方
的
铜线可以承受
多少
kw
答:
185平方
的
铜线
明线敷设安全载流约468A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线
能承受
的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261
kW
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185平方
380v带多少
千瓦
?
答:
185平方
380v带370
千瓦
左右。185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9
KW
;185mm²铜芯导线
能承受
三相负载约205.9...
185平方铜线可以
负载多少
千瓦
答:
如果是聚氯乙烯电缆,
可承受
电流为530安培。相关技术资料显示
185平方铜线
承受0.6/1KV,最高工作温度70~80度。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明...
185平方铜线承受
多少
千瓦
答:
261
千瓦
。185平方的铜线明线敷设安全载流约468A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线
能承受
的最大功率为P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261
kW
,因此
185平方铜线
承受261千瓦。