185绝缘导线载流量对照表
185
架空
绝缘线
可以带多少千瓦?
答:
185
mm² PVC塑料
绝缘
单芯铜线,推荐
载流量
=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=466.4m;185mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=540A,折合三相功率=284.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=354.2m;185mm² PVC塑料绝缘 3芯铜电缆,推荐载流量=320A...
185
平方电缆
载流量
是多少?
答:
185平方电缆载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)
。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
185
平方电线电流是多少?
答:
185平方电缆载流量是:270A(三芯铝线),440A(单芯铝线)
。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。
185
平方电缆能承受多少千瓦
答:
查表:
185
mm²铜芯塑料
绝缘导线
在25℃环境空气敷设明敷设的安全
载流量
为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。
185
铜芯电缆线最大
载流量
答:
185
铜芯电缆线最大
载流量
是不确定的,要看具体的铺设情况。一般来说,185mm²铜芯塑料
绝缘导线
在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。不同导线的安全载流量:1、铜导线:1平方铜导线的安全载流量是17安培、1....
185
铝电缆
载流量
是多少
答:
穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本口诀对各种
绝缘线
(橡皮和塑料绝缘线)的
载流量
(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载...
185
平方铜线可以负载多少千瓦
答:
有钢带铠装电缆:截面
185
平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。一般铜
导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、辐射条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A...
5芯
185
的电力电缆的
载流量
是多少?
答:
1、根据该公式,
185
平方铝丝的安全负载
流量
是其截面的两倍, 即185X2=370A。因为它是一个5芯电缆, 其散热环境不好,所以根据提示,上述安全负荷流量达到 60%, 即,370x0.7=259A。因此, 5芯185平方铝缆的负载流为259A。2、根据载波流量比较表: 该值为3芯185平方负载流290A。相比之下,5...
185
平方毫米铜电缆能负载多大电流
答:
4*
185
的意思是电缆里共有4根线,每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按它的单根过流能力说的,所以总功率也就是每一单根能承受的总功率。220V负载时,总功率是三根的总和。380V负载时:185的铜线按能过1000A电流,总功率是:1000*380*1.732=658.16KW。220V负载时:1000*220...
185
平方380v带多少千瓦?
答:
185
平方380v带370千瓦左右。185mm²铜芯塑料
绝缘导线
在25℃环境空气敷设明敷设的安全
载流量
为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9...