185千瓦电机用多大铜芯电缆
50
千瓦
三相
电机
线住离500米远需要
用多大
吕
电线
答:
50
千瓦
额定电流约132A,如果供电距离在500米内。电缆截面建议选择35平方的
铜芯电缆
,或50平方以上的铝芯电缆。35平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约156A。计算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三五乘以三点五,双双成组减点五。条件变化加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。...
195KW三相动力需要
用多大
导线带
答:
经验值,1个
千瓦
,0.5平方。所以195/2=97.5平方。由于没有这个规格的线。所以要选比这个大一号的。毕竟你的电缆还可能埋低、穿管、带铠等原因影象散热。所以需要选120的电缆。零线可以选95的。因此选择3*120+1*95的
铜芯电缆
就OK了。如果是铝芯的则需要选3*150+1*120。若需要接地,则和零线...
380V 354个
千瓦需要多大铜
线?
答:
1.保证电缆流过的电流 354
KW
/(√3*380V*0.8)≈672A 2.根据这个电流值反查电缆的截面积(以常见的VV22型
铜芯电缆
为例)从上表可知,3×
185
+1×50mm²(表中错写成3×182)电缆的载流量是空气中敷设…365A 土壤中敷设…391A 如果2根185mm²并联使用,则 空气中…365A×2=730A...
500米
铜芯电缆
地面预埋4x
185
、1x95。380伏 591
千瓦
总用电量、
用多大
安 ...
答:
三相591
KW
负荷满负荷运行时电流为1200A左右,用一条4x
185
+1x95的
铜电缆
供电,由于超在严重是不能安全运行的,须用四条这样的电缆并联供电才能可靠运行。对于这样的系统总开关用1500A的就可以,建议用2000A的断路器。
200
千瓦电机
距离启动柜30米用
185
铝
电缆
可以吗
答:
看了前面的回答,说了不少,理论一大套,但。。。?200千瓦的
电机采用185
mm^2 (3+1)结构的铝
芯电缆
不可以 200
千瓦电机
的电流200X1000/(380X1.732X0.85(功率因素)X0.9(电机的效率)= 397A (所以一般在常用三相交流电路中,1千瓦相当于电机电流2A来简化计算)VLV 0.6/1kV 3X185+95 铝...
160
千瓦
的
电机需要
配
多大
的
电线
答:
1、160
KW
按三相电源供电考虑,电流约286A,选
185
平方的
铜芯
线,根据使用环境来确定用什么型号的
电缆
,一般环境就使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95。2、若是负荷中即有三相供电和单相供电时,还采用VV-3×185+2×95;2.185平方电缆在常温空气中的载流量是360A左右。3、导线实际载...
150个
千瓦用多大
的三项四线
铜芯
线线径
答:
以上是指线路架空或支架明敷的情况。对于
电缆
或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0 .2以内)。【例5】 图1中若20
千瓦
是380伏三相
电动机
,线路为3*16铝线支架明敷,则电压损失估算为: 已知负荷矩为600千瓦.米。计算截面16...
500
千瓦
电压需要
用多大电缆
答:
500
KW的
功率电流大约是456A(如果用
电动机
之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm500
Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2
铜芯电缆
双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X
185
mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大
电机
机多,由于电机的启动...
200
千瓦需要铜芯电缆多大
平方?
答:
200
千瓦需要铜芯电缆
200平米左右。如果负载中有多台
电机
,电机的启动电流是工作电流的4到7倍,所以也要考虑电机的启动电流,不过启动电流不是很长,一般选择导线时只考虑1.3到1.7的系数,如果取1.5,则电流为285A,如果有很多60KW的负载,不同时使用,使用系数可以是0.5到0.8。三相电路中,如果...
100
千瓦
电器
用多大
的
电缆
答:
在三相电中,一般电压为380v,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出电流为178A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的
铜芯电线
的安全载流量为
185
A,满足使用要求。因此,100
千瓦
的电器设备可使用95平方的
铜芯电缆
。如果是
电动机
等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...