44问答网
所有问题
当前搜索:
185平方电缆铜芯有几股
185平方铜线
能承受
多少
千瓦三相电?
答:
185平方
的
铜线
明线敷设安全载流约468A。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW。有
电缆
方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185平方
的
电缆
能承受
多少
千瓦?
答:
185
mm²
铜芯
塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。电力
电缆
的型号 1、用...
4(4*
185
)
平方
的
铜芯电缆
长大慨260米,能承受
多少
安?
答:
185
mm²
铜芯
导线在20℃环境直流电阻为0.0991Ω/1km,ΔU=IR=280×(0.0991×0.26×2)≈14.4V;根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。所以4×185mm²铜芯聚氯乙烯绝缘
电缆
(VV),配电长度约260米,在25℃环境空气敷设明敷设时能承受...
铜芯185平方电缆
,过电流是
多少
?
答:
不同的
185平方电缆
,例如芯数不同、结构不同、敷设方式不同等,其安全载流量也不相同。以下给出常用的VV22电缆 1x185、2x185、3x185平方电缆的载流量表,两个红框中分别表示空气中敷设和埋土敷设的载流量。载流量的意思是该电缆可以通过的最大电流,超过此电流值应定为“过电流”。
185平方
的
电缆
能带
多少
电器?
答:
185
mm²
铜芯
塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。电力
电缆
的型号 1、用...
185平方铜线
承受
多少
电流
答:
4、要看清线
芯
长度和粗细,有没有做过手脚。在相关标准规定
电缆
长度误差不得超过5%,而电缆截面直径不得超过0.02%,因此一些商家会在长度上做手脚,所以我们在购买时一定要多加注意。小编总结:好了,以上就是小编为大家介绍的有关
185平方铜线
能够承受多少电流的内容,希望可以对大家有所帮助。大家在...
185平方铜线
能带
多少
千瓦
答:
185电缆
能带多少226~262KW千瓦。查《电气工程》常用数据速查手册知
185平方
毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0...
185平方电缆
载流量是
多少
啊?
答:
解析:电缆载流量=型号规格大小(横截面积)×每
平方
载流量,电缆载流量根据其材质(目前常用
电线电缆有
铜、铝两种材质)不同、型号规格大小,即可用型号规格大小(横截面积)乘以每平方载流量计算出。查找实用五金手册,
铜芯电线电缆
每平方安全负载电流是6A,铝芯电线电缆每平方安全负载电流是4.2A。
185
mm...
185平方
毫米
铜电缆
能负载多大电流
答:
185平方
毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。上述载流量适用条件是:1.线芯长期工作温度: 70°;2. 环境温度: 25° ;3. 埋地深度: 1000mm;4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。5.电流数值可通过查表得到。参考网址:http://www.xykk8899.com...
1007线材
平方
怎么算
答:
1007线材规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、
185平方
等。 这个“平方”是口头语,代表
电线电缆铜芯
的横截面积,单位平方毫米(mm2)。家装中使用的电线一般为单股铜芯线,也可以选用多股铜芯线,比较方便电工...