44问答网
所有问题
当前搜索:
185电机用多大铜芯电缆
ZC-YJV3*
185
+2*95的低压
电缆
能带
多大
的负荷?距离350米
答:
如果
电机
是星三角启动的话,按3.5倍的启动电流考虑,可负载57KW。如果电机是软启动,可按2.5倍的启动电流考虑,可负载80KW。如果电机是变频启动,按1.5倍的启动电流考虑,可负载134KW。
225kw
用多大
的
铜芯电缆
答:
240平方
铜芯电缆
。因为225kw
电机
的电流约是474A左右,需要用240平方铜芯电缆才行,而240平方铜芯电缆的截流量是515A。铜芯电缆是一种电气设备,一般包括JKV、JKYJ、JKY、JKTRY、JKTRYJ,适用于架空线路用。
350KW电压380需要
用多大
的
铜芯电缆
?
答:
350KW电压380需要用300平方的
铜芯电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=350/(1.732X0.38X0.85)=625A(功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方的
铜电缆
。距离较远可选400平方电缆。
132kw
电机用多大铜电缆
答:
功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,
电机用铜电缆
70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的对应关系:如果是
铜芯
线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...
280kw
电机用多大电缆
?
答:
280KW,380V三相异步
电动机
根据
电机
功率计算公式:P=1.732UIcosφ,U—相电压、I—相电流、φ—功率因数。电机的额定电流约为532A。根据电缆的载流量,可以选用240平方毫米
铜芯电缆
。
380v5.5个千瓦
电机
,
用多大
五心
铜电缆
答:
380v5.5个千瓦
电机
,额定电流是11A左右,通常铜线承受负载的范围为6--10A,所以如果距离较近或者临时用1.5平方的铜线就可以,如果长期使用或者距离较远,可以适当加大横切面积。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 liyonghong9 采纳率:33% 来自:芝麻团 擅长: 暂未定制 其他...
3kw 380v
电机用多大电缆
答:
3kw 380v
电机
,40米,穿管,可用3X2.5电缆。功率=电压X安全电流,即×=3000÷380≈8. 查安全过载电流表,理论上3X1.5的
铜芯电缆线
即可。为了安全起见,可用3X2.5铜丝电缆。
90KW三相
电机用多大
的
铜电缆
?
答:
3=178A 查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的
铜芯电缆
的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米 查《现代电工手册》需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米 。结果:
要使用
截面95平方毫米的铜芯电缆。备注:低压
电机
功率、电流、电缆选型对应表 ...
功率120KW,电压380V距离300米要
用多大
的
铜芯电缆
答:
电压380V,功率120KW,工作电流大约:228A 距离300米,
选用铜电缆
面积不小于:75平方毫米
380V540KW
用多大电缆
答:
如果不是很长的话,可以选用两根3x
185
mm²铜芯(空气中敷设)或两根3x150mm²
铜芯电缆
并联使用。依据如下:380V 540KW的电流=540KW/(√3x380V)=685A 反查生产厂《电缆载流量表》(以常见的VV型电缆为例):上表可知,VV型铜芯电缆 3x180mm²的空气中敷设载流量是353A;3x150...