44问答网
所有问题
当前搜索:
185铜芯电缆最大载流量
185电缆
可以承受多少电流?
答:
185电缆
三芯承受
最大
电流323A。在选择电线时必须注意的问题 在选择电线时,大家要注意以下几个问题。(1)
电线的
型号及截面积 1)根据电线的使用场合和性能要求来选择合适的电线型号及大小。2)根据用电设备的功率大小来选择合适的电线的截面积。3)一般铝芯导线或
铜芯
导线的截面积可以按照以下公式粗略估算...
三相五线一五零的
铜电缆最大
负载为多少干瓦?
答:
三相五线一五零的铜电缆最大负载为多少干瓦?三相五线
185
mm
铜芯电缆最大
可以承受97千瓦。查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆
载流量
为340A(手册给出铝线的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97kW(用标准三相市电计算,cosφ是负载...
185电缆
承受多大电流
答:
185电缆
三芯承受
最大
电流323A。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线
载流量
可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是
铜芯
绝缘线,它的载流量要比同规格铝线...
185
平方
电缆
三线四线电缆,能带动多少千瓦
答:
三相五线
185
mm
铜芯电缆最大
能带动97千瓦。查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆
载流量
为340A(手册给出铝线的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97kW(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )电缆的载流量与电缆...
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
185
平方
电缆载流量
是:270A(三
芯
铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。
高压
电缆线185
mm的
最大
安全
载流量
答:
铜芯电缆线185
平方毫米的
最大
安全
载流量
在380A之间。(在空气敷设、温度30度的环境中)
185
平方
电缆
可以承受多少千瓦的功率
答:
- **铝
芯电缆
**:承载功率大约在
185
千瓦左右,但也可能因实际使用条件的不同而有所变化。在实际应用中,确定电缆的承载能力应遵循相关电气规范、设计手册或咨询专业电气工程师,进行详细计算或参照权威发布的
载流量
表。计算时需考虑实际工作条件(如环境温度、安装方式、散热条件等)以及预期的电流需求(...
185
平方毫米国标
铜芯
线安全
载流量
是多少?
答:
给你查了相关技术资料(0.6/1KV,最高工作温度70~80度):单根的截面
185
平方毫米聚氯乙烯
铜芯
线明敷设时
最大载流量
是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是...
185
平方
电缆
安全
载流量
答:
单根的截面为
185
mm²的聚氯乙烯
铜芯
线明敷时
最大载流量
是530A。如果是带有钢带铠装的
电缆
,则截面185mm²单根明敷设时最大载流量为414A;三芯和五芯为285A。如果是无钢带铠装的电缆:截面185mm²单根明敷设时最大载流量为340A;三芯或者五芯为246A。不知道您用的什么电缆,VV还是...
185
平方
电缆载流量
是多少
答:
185
平方
电缆载流量
是:270A(三
芯
铝线),440A(单芯铝线)。电缆载流量口诀:10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185平方绝缘导线载流量
电缆载流国标最新标准
185电缆最大载流
185的铜芯电缆载流量